• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
zaksofon - специалист
Майстори, вчера колегата се опитал да си запали парното(камина прити) за първи път тази година и в резултат се получава разпояване на тръбите след парното и голямо грозно петно на стената в кухнята. Системата е затворена под налягане с медни тръби, 5 радиатора и бойлер. Преди да запали ги е обезвъздушил, но след като камината вдига температура, помпата не иска да се развърти. Тръбите на изхода на котела се разпояват и изкарва много въздух. Колегата се притеснява, че е повредена помпата, все още не се е обаждал на специалист да провери. Съжелявам за нескопосаното обяснение. Вие какво ще кажете!?
AntonBM - специалист
Да провери дали не е клеясала помпата. Тя най-вероятно е от вид – потопен ротор. Често се случва да клеясат и не тръгват. За това си имат една капачка в центъра на цилиндъра – лесна за сваляне, зад която се вижда нещо като винт. Там се вижда върти или не. Ако не върти раздвижете я малко с една по-голяма отверка. Ще тръгне.
filmatoplo - майстор
Направете както каза Антон,но се чудя как медта се е разпоила , навеждаме на мисълта колко качествено е била запоена:?
AntonBM - специалист
Филма, наведе ме на друга мисъл – може и да не е от помпата... Ако има вода в системата няма как да се разпои медта. Я по-добре огледайте системата и се уверете дали е пълна с вода цялата!
filmatoplo - майстор
При първоначално палене на котли-камини проверете още на студено дали помпата върти , ако имате терморегулатор го завъртете към показание на по малки градуси и помпата принудително ще тръгне , нека повърти така 2 минути да разката ротора и евентоално въздух по системата .След това си върнете копчето -скалата на термостата на нужното показание там 55-60 градуса и ако всичко е наред -палете котела-камината.Всеки сезон си иска профилактика -едно поглеждане -можеше и да има взрив, ако тръбите са запоени с твърд припой или са от желязо. :shock:предпазен вентил нямали .
zaksofon - специалист
Благодаря за коментарите! Вода на разпоеното място не е имало, както казах от там е излязъл само въздух, без вода. Колегата е почиствал У-филтъра преди помпата, а няма кранове на помпената група и се е наложило да изпразни цялата система, заради филтърчето. Не питайте защо няма кранчета-майсторите преди време са преценили, че няма нужда :) Той се чуди при така стеклите се обстоятелства дали му е развалена помпата или има проблем с термостата. А и както вече казах преди да запали е обезвъздушавал радиаторите. Как тогава е останал толкова много въздух в системата?
tysonlkr - специалист
При обезвъздушаването била ли е включена помпата :?:
Просто системата не е била обезвъздушена. В радиаторите може да е нямало въздух, но някъде е останал някой въздушен балон :wink:
zaksofon - специалист
Колегата се прибра на обед и си купи нов термостат. По съвета на Филматопло помпата завъртя на студено. Оказа се значи, че термостата е развален и е имало много въздух де. Благодаря на всички !!!
montoya - майстор
Тия печки Прити, понякога толкова не искат да се обезвъздушават че няма накъде! Понякога е голяма мъка, та чак още се чудя, защо изхода за топлата вода го оставят отзад а не отгоре на печката!?
naskov - майстор
С печките Прити нямам абсолютно никакъв проблем с обезвъздушаването!
  • 1
  • 2

Тема "Не работи помпата на парното и ....." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: