Майстори, вчера колегата се опитал да си запали парното(камина прити) за първи път тази година и в резултат се получава разпояване на тръбите след парното и голямо грозно петно на стената в кухнята. Системата е затворена под налягане с медни тръби, 5 радиатора и бойлер. Преди да запали ги е обезвъздушил, но след като камината вдига температура, помпата не иска да се развърти. Тръбите на изхода на котела се разпояват и изкарва много въздух. Колегата се притеснява, че е повредена помпата, все още не се е обаждал на специалист да провери. Съжелявам за нескопосаното обяснение. Вие какво ще кажете!?
- 1
- 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
zaksofon
- специалист
16 мнения в "Не работи помпата на парното и ....."
AntonBM
- специалист
- Мнения: 860
Да провери дали не е клеясала помпата. Тя най-вероятно е от вид – потопен ротор. Често се случва да клеясат и не тръгват. За това си имат една капачка в центъра на цилиндъра – лесна за сваляне, зад която се вижда нещо като винт. Там се вижда върти или не. Ако не върти раздвижете я малко с една по-голяма отверка. Ще тръгне.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Направете както каза Антон,но се чудя как медта се е разпоила , навеждаме на мисълта колко качествено е била запоена:?
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
При първоначално палене на котли-камини проверете още на студено дали помпата върти , ако имате терморегулатор го завъртете към показание на по малки градуси и помпата принудително ще тръгне , нека повърти така 2 минути да разката ротора и евентоално въздух по системата .След това си върнете копчето -скалата на термостата на нужното показание там 55-60 градуса и ако всичко е наред -палете котела-камината.Всеки сезон си иска профилактика -едно поглеждане -можеше и да има взрив, ако тръбите са запоени с твърд припой или са от желязо.
предпазен вентил нямали .

zaksofon
- специалист
- Мнения: 419
Благодаря за коментарите! Вода на разпоеното място не е имало, както казах от там е излязъл само въздух, без вода. Колегата е почиствал У-филтъра преди помпата, а няма кранове на помпената група и се е наложило да изпразни цялата система, заради филтърчето. Не питайте защо няма кранчета-майсторите преди време са преценили, че няма нужда
Той се чуди при така стеклите се обстоятелства дали му е развалена помпата или има проблем с термостата. А и както вече казах преди да запали е обезвъздушавал радиаторите. Как тогава е останал толкова много въздух в системата?

- 1
- 2
Тема "Не работи помпата на парното и ....." | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!