Ще има голямо презапасяване по сечение от къде да дойде мощноста като му е ограничена с предпазителите за къщата просто няма смисъл. А и един основателен минус на кабела 2 по нещо си е че няма отделен защитен проводник. При кабел 3 по нещо си, може да си изведе защитните проводници директно в главното табло и да използва и ДТЗ там което като се има предвид че там ще има бойлер е повече от препоръчително.
mirk написа:Ще има голямо презапасяване по сечение от къде да дойде мощноста като му е ограничена с предпазителите за къщата просто няма смисъл. А и един основателен минус на кабела 2 по нещо си е че няма отделен защитен проводник. При кабел 3 по нещо си, може да си изведе защитните проводници директно в главното табло и да използва и ДТЗ там което като се има предвид че там ще има бойлер е повече от препоръчително.Дали ще има презапасяване по сечение, не можем да кажем, защото не знаем разстоянието между къщата и бараката. Пресовият съединил ми говори, че вероятно електромерът му е изнесен навън. Това значи, че са му пуснали по голяма мощност до къщата, защото 25А главни вече не слагат. Просто при реконструкцията на инсталацията може да ползва, това което е намазал.
За двупроводността съм съгласен, че е минус. Даже е добре да се предвиди собствено повторно заземяване при главното табло.
Дори и при двупроводно захранване ДТЗ може да се сложи в подтаблото в бараката, а в главното табло отделен главен АП.