klambrev написа:Все пак се реших да сменя фреона с точното количество по грамаж.как се смята колко фреон да има в системата? предполагам по дължината на тръбния път? има ли формула, или "на око" ?
След като цяла нощ с-мата не беше пускана, вакумирах празната бутилка, включих я към тънката тръба, сложих я на кантара и след 20тина минути при изключена машина кантара показа 2900гр.(доста препълнена при условие че на око изпусках доста пъти) при което вече не се увеличаваше, след като откачих маркуча изпуска още поне 20 мин слабико преди да пусна вакум помпата за да вакумирам с-мата. Вакумирах 30 мин .
След това зареждах течна фаза през тънката тръбичка от новата бутилка с фреон (англииски бил), докато се изравнят наляганията се прехвърлиха 1900гр, след това пуснах на студено климатика и в момента съм заредил 2400гр.
Вече 1 час работи с-мата на отопление, консумацията стигна макс 15А и компресора е доста по-тих.
Успех на всички с техните машинки и лека и безаварийна работа.
Ето и как се държи днес като цял ден работи. Помпата е пусната на 3, пуснати са всички помещения и радиатори, консумацията на ток е 12-13А.

Температурите вече са калибрирани.
Първите 3 часа работи почти на максимум стига до 18-19А.
Утре ще я пусна цял ден да бачка с помпата на 1 да видя каква ще е разликата.
Забелязах един проблем, понякога когато пада листо от дърветата в близост то се засмуква от въздушния поток и залепва на топлообменника. За днес имаше 10тина листа от орех голями. Те падат ако спра с-мата но после пак се завихрят и полепват. За сега измитам всичко в близост, дано не падат много активно.