ganyo написа:Аз мисля да го направа така.От таблото на къщата което е захранено със 3x10kvadrata ще пусна 3х6-квадратаCBT за захранване на гаражите като postavq32A предпазител на същия във апартаментното таблото на къщата .След полагане във ископа които ще бъде 60см дълбочина преминавам към табалцето на гаража.Във него ще пуснам един силов контакт за електрожена,които ще бъде със 4 квадрата проводник мостов на 25А. Другите три контакта ще ги обера със 2.5квадрата със предпазител 20А.4-те лампи със 3х1.5 10А.И аз ще го изпълня по този начин.Само ,че в таблото на гаража ще сложа допълнително главен АП.Ако имаш само в главното табло при сработване на обща преконсумация на кръговете,ще трябва да се разхождаш до къщата за да го възстановиш.
Кръга за осветлението стига и 6А АП.
И най-важното според мен- след главния предпазител в таблото на гаража слагаш ДТЗ 40А и вързваш всички кръгове към нея : )