В инструкциите за регулиране на дебита по дебитомера на оригиналната помпена група за слънчевите инсталации -дават нагласата да става точно от болчето над дебитомера ,под помпата ,естествено то служи и като спирателен кран при нужда , също групата си има и друг кран който се крие под термометъра -син и червен при двущрадговата .
На някой модели болчето е за отверка или за шестограм .Дебита се регулира от скоростите , но се донастройва от болчето .
Малко хора знаят, че с регулиране на дебита (притваряне на кран) може да спадне консумацията на ток от помпата. На пръв поглед е логично, след като затормозиш една помпа тя да харчи повече, но не е така. Всъщност много често помпите са преоразмерени (по-мощни от необходимото) и работят в точка, която е далеч от максималното им КПД. С регулация на дебита (свързан е с пада на налягане) се измества тази точка по-близо до максималния КПД и помпата почва да харчи по-малко.
Това върши работа, само ако помпата е по-мощна (работната точна е в ляво от максимума), ако е по-малка с притваряне на този кран се повишава разхода на ток. С ампер клещи може да се докара оптималния разход.