Здравейте преди една седмица си пуснах камината с водна риза обаче имам проблем с обезвъздушаването на водната риза или и аз незнам вече дали е точно там проблема.Направил съм три варианта на схеми аз в момента съм на първи вариант и мисля да я преправям но незнам дали това е правилното решение и кой от вариянтите да избера.Проблема е че винаги при палене до 60гр.работи перфектно но от 70 до 80гр. започва едно леко тракане все едно ще завира след 15 минути горене отихва и дотам.Но ме притеснява че има въздух във водната риза и немога да го изкарам.Моля за компетентното ви мнение къде ми е грешката и по коя от схемите да я преправям ако се налага.Благодаря предварително.
								
																	Прикачен файл
1 вар н.jpg (33.02 KиБ) Видяна 10542 пъти
.gif)
 случи ми се веднъж .За автоматичните -вярно не могат добре да затворят -моите са такива и текът ако не им завия тапичката , тоест сега играят ръчни.
 случи ми се веднъж .За автоматичните -вярно не могат добре да затворят -моите са такива и текът ако не им завия тапичката , тоест сега играят ръчни.  За вренето -веднъж купих камина с много тръби 3/4 наредени над пламъка в горивната камера - и винаги тая камина издаваше такива шумове понеже водата в тръбите завира .оправи се като нагласих помпата да работи по рано още на 35-40 градуса , при това положение на изхода на камината е 40 гр но в тръбите в това време вече е над 60 градуса разбирашли
 За вренето -веднъж купих камина с много тръби 3/4 наредени над пламъка в горивната камера - и винаги тая камина издаваше такива шумове понеже водата в тръбите завира .оправи се като нагласих помпата да работи по рано още на 35-40 градуса , при това положение на изхода на камината е 40 гр но в тръбите в това време вече е над 60 градуса разбирашли  