Здравейте,и весели празници на всички.Монтирах табло с 8 авт.предпазителя на село,но на готварската печка фурната нещо даде на кьсо и изключи авт.предпазител на крьга 25А и с него изключи и главният предпазител които е след електромера които е 50А
.Някои може ли да каже защо изключват и двата предпазителя .
Защото, казано на прост език токовете на задействане на максималнотоковия изключвател съвпадат (защита от свръхтокове (къси съед.) - казано на прост език).
Крива C - 5-10 In
Крива В - 3-5 In
И какво става АП С25 А - задейства между 125 и 250 А
А твоя най вероятно е крива С.
Енергото понякога слагат крива В - тогава В50 A - 150 и 250 А
Ето една причина.
Колко киловата е печката ?