Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
pepiko - напреднал
Здравейте , предстой ми подмяна на ел.инсталацията на вилата, тъй като съществуващата е слаба и двупроводна само фаза и нула , искам да я подменя с три проводна тоест да направя заземяване. Гледам по магазините се продават поцинковани колове за такава цел, моля ако някой е правил и знае как става нека пише или даде схема на такава инсталация.Благодаря.
peter_m - специалист
Ами точно с тези поцинкованите колове , които са свързани със шина. Ще ти трябват няколко (обикновено 2-3), зависи от почвата (и дали ще идват да ти мерят заземяването).
bulhomes2 - майстор
При мен по проект е с 2 кола. Оставих ги на 1,5-2м един от друг от външната страна на фундамента, а шините им вкарах в стаята с таблото. От тях с дебел многожилен кабел до таблото - ще те излъжа за името на кабела, но беше 7,50 лв/м. Лошото е че още не мога да намеря кой може да го измери.
pepiko - напреднал
Благодаря за мигновенните отговори, искам само да попитам шината е между коловете и от края на последния се слага многожилен кабел до таблото или как ??
torbalan - Дървен философ
шина ползвай до там, до където ти е удобно...ако можеш до самото табло, пак е добре...
bulhomes2 - майстор
Говорех за шината, заварена на самия кол. При мен двата края на шините свързах с кабел. Сериозни кабелни обувки, стегнати с менгеме и запоени и болтове М10 (в края на шините има отвори).
Изображение
боян - специалист
Най-добре ако имаш възможност си монтирай и на покрива 1 или 2 грамотвода ако вилата ти е на открито и е „сама“.С грамотводите сваляш една шина или „арматурна пръчка“към колците в земята Като оставяш на 1,30 връзката в кутия между двете съединения това от покрива и това от колците така е по изискване.Хубаво е тези колци да обикалят цялата вила.
mirk - майстор
По добре е да опашеш цялата къща с шина на един метър отвън от основите и в четирите ъгъла по един кол като неговата шина е заварена за контурната. Цялото това нещо е на ниво 70см под нивото на терена и всички заварки да са обработени срещу корозия например с асфалт. Заварките ги правиш задължително на цял шев при застъпване на шината поне 10см. От така получения заземителен контур си изкарваш една шина до главното табло, за което се свързва с болтова връзка, за да има възможност за измерване.
ArturDent - Почти Безобиден
Бояне, така както си тръгнал да обясняваш, оставам с впечатлението, че съветваш човека да изпълни мъниезащита и заземяване в едно.
Това е абсолютно грешно. Коловете които се бият за заземяване и тези за мълниезащита трябва да са отделно и да нямат връзка между тях.

За питащия колега - обикновено 3 кола за заземяване стигат за да се осигури необходимото съпротивление към земя.
Внимание: Ако попаднеш на някой "много умен" местен електротехник може да те посъветва да сложиш сол или сол с вода на мястото където са заземяванията. Да това ще ти помогне да ти "излезе" съпротивлението сега, но в последствие разяжда коловете които си забил, а и солта след време се отмива... Този номер го правят на нови обекти, когато трябва да се мери съпротивлението към земя, за да се пусне обекта.
Когато си го правиш за теб, бий коловете и направи измерванията в сухо време. Нали искаш да имаш заземяване не само когато вали дъжд.
bulhomes2 - майстор
По проект мълниезащитата ми е с други колове. Когато си я правих попрочетох и често срещах, че никога заземителната и мълниезащитната инсталации не трябва да са на едни и същи колове. Логично е - едва ли някой иска при гръмотевица корпусите на елуредите да тръгнат хиляди волтове..