Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mirk - майстор
Изваждаш я с заварки на открито в една ревизионна кутия на стената на метър от земята и там с клема и болт можеш да продължиш с кабел със сечение не по малко от това на захранващите фазови жила до таблото. До болтовата връзка задължително трябва да има достъп за преглед и измерване на заземлението.
mirk написа:
Изваждаш я с заварки на открито в една ревизионна кутия на стената на метър от земята и там с клема и болт можеш да продължиш с кабел със сечение не по малко от това на захранващите фазови жила до таблото. До болтовата връзка задължително трябва да има достъп за преглед и измерване на заземлението.
Да добавя и аз, всико що е под земята да е поцинковано и не помалко от 100 кв. мм. сечение.
ArturDent - Почти Безобиден
pepiko - Относно измерването. Наистина има фирми които извършват такива измервания. Лицензирани ел. лаборатории. Ще ти искат поне 50 лв. за измерването и може би 20 лв. за протокола.
В твоя случай не е задължително да до имаш, защото все пак няма тепърва да си вадиш акт 16.
Хубаво е да измериш, но ако искаш да спестиш парите, може.

Щом е в района на Пазарджик - почвата е чернозем и имате високи подпочвени води. Тогава със сигурност на 3 кола ще ти излезе съпротивлението. Може вместо да даваш още 50 лв. да си купиш още един кол (20 лв.) - да станат 4. Тогава няма начин да не е ОК.

Колове можеш да си купиш от фирмите, които продават кабели. Ето какво представлява:

Изображение
boltik - специалист
Друг вариант.Закопана шина около къщата.

Прикачен файл

PIMG0108.JPG
PCL82 - майстор
И като се взимат колове се иска сертификат, в който трябва да пише поризводителя, вида на поцинковането (горещо, студено, трябва да е горещо) и дебелината на поцинковането. Поглежда се в Наредби 3 и 8 дали отговаря.

Има и колове от неръждавейка, което е по-скъпа, но дълготрайна инвестиция. Неръждавейката не трябва да съдържа молибден.
Ernesto - напреднал
Здравейте,

Да предположим, че заземителната уредба за мълниезащита на една сграда и тази за електрическо захранване не са свързани. В случай на паднала мълния в гръмоотвода, потенциалът на цялото метално устройство, свързано с гръмоотвода, ще бъде висок. В същото време, металните заземени части на системата за електрическо захранване ще останат със земен потенциал. Ако двете метални части с различен потенциал се намират близо една до друга, може да възникне дъга с фатални последици (на английски: sideflash”). Това показва нуждата всички заземителни уредби на една сграда да бъдат свързани. Трябва да се уточни, че те трябва да бъдат задължително свързани на ниво на пода или земята.

Самото свързване на различните заземителни уредби е по-изгодно, тъй като стойността на заземително съпротивление, получена при свързване на всички заземителни уредби, ще бъде по-малка, отколкото ако заземителните уредби са независими. Според международните норми и опит, взаимното свързване може да се осъществи посредством директна връзка, защитен искров разрядник или дросел (защитна бобина).

Поздрави,
PCL82 - майстор
Свързването на двете заземителни системи обаче налага използването на катодни отводители в захранването. Тъй като такива не е имало масово в България е останала практиката от преди на отделни заземявания.

Ernesto, хубаво е дал различните начини на обединяване на заземяването. В някои случаи галваничното свързване е недопустимо и се прави чрез искорова междина.

Например в Германия е забранено директното заземяване към мълниезащитата на стоманена мачта за въздушно захранване, монтирана на покрива на къщата. Заземяването става чрез разрядник, за да не се вкарват пренапрежения в мрежата.
mirk - майстор
И защо ти е мълниезащита ако си например в квартал от къщи с горе долу еднаква височина и твоята е една от многото, просто ще станеш гръмоотвода на махалата. Мисля че заземяване в нормата и разрядници за пренапрежения в таблото са напълно достатъчни.
bulhomes2 - майстор
Хаха.. и това го четох. Някакъв професор баш по мълниезащитите си направил защитата както пише по книгите и баш него треснала светкавицата.