Най - вълнуващия въпрос зимно време.
xPLOID - помощник
Първо да честитя на всички българи 3 ти март.
Камината е не мн голяма около 10 12 кв и не е ползвана вече 3 4 години.Ползвана е като обикновена печка без радиатори 2 зими.Въпроса ми е възможно ли е нещо да се е прецакало.Видимо поне не забелязвам дефекти на ризата но все пак да кажат и майсторите.На пролет ще се изгражда с нея локално отопление с радиатори за малка къща.Благодаря предварително на отзовалите се.
batkotony - специалист
Голям е шансът да е прегоряла ризата някъде.Не е лошо да направиш водна проба преди да започне какъвто и да било монтаж-просто я захрани с вода от чешмата откъм единия щуцер,а другия запуши след като се е напълнила.Гледай да не оливаш.След като пуснеш вода от крана наблюдавай за течове...Успех!
xPLOID - помощник
прегоряла имаш предвид някоя дупка вътре на ризата или изтъняване на ламарината?Поне видимо няма поражения а като я напълня трябва ли да е под налягане от тръбопровода?Подлежи ли на ремонт или някъкво подсилване?
bulhomes2 - майстор
Според мен направи пробата непосредствено преди монтажа. Мокренето и съхненето увеличава ръждата. Или ако можеш я пробвай и сега, но после я остави напълнена, така че да не съхне вътре.
batkotony - специалист
xPLOID написа:
прегоряла имаш предвид някоя дупка вътре на ризата или изтъняване на ламарината?Поне видимо няма поражения а като я напълня трябва ли да е под налягане от тръбопровода?Подлежи ли на ремонт или някъкво подсилване?
Имам предвид дупка от прегаряне на ризата,тя е най-деликатната част в камината.Като я напълниш е хубаво да бъде под някакво налягане,по-голямо от работното за да се получи някакво презастраховане.Поради тази причина предложих да се включи под налягане от водопровода,което е около 3-4 атм.Ако издържи този тест можеш спокойно да я ползваш.Ако се появят течове по ризата трябва да се заварят по възможност.Ако не-лошо...
И колегата над мен е прав-гледай да не я мокриш излишно...Другото което ми идва наум е,че ако сега печката не се ползва и стои на студено не прави проби докато не се затопли времето-ако я оставиш с вода ще се спука ако замръзне...
naskov - майстор
Най-искрено съветвам колегата xPLOID да избягва директното влючване на водната риза към водопровода, за да не остане без камина. В много части на България налягането във водопровода и над 4атм и ризата няма да издържи, ако налягането не се редуцира
batkotony - специалист
Колега,тук говорим за моментно изпитание и ако ризата му е надеждна и не е прегоряла трябва да може да издържи за кратко дори 10 атм. :wink: ,а такова налягане във водопроводната мрежа е недопустимо!Не насилвам никого,но ако аз трябваше да пробвам моята риза,щях със сигурност да я подложа на този тест за да съм сигурен,че няма да ме изложи посред зима...По-добре да протече веднага и да мисля как да я оправя на момента без да е монтирана,отколкото да ми направи беля после по време на работа...
Поздрави!
ArturDent - Почти Безобиден
Бах тая водна риза дето не може да издържи налягането във водопровода.
професионал - специалист
Нищо не пречи да си сложиш един манометър и един обезвъздушител на изходящия щуцер,един спирателен кран на входящия(със който ще си регулираш налягането) и готово.Преди крана можеш да сложиш холендрова връзка-като напълниш може да откачиш холендъра и да следиш на манометъра дали имаш спад на налягането.Аз лично бих проверил преди да предприема следващи стъпки.Със този кран може да оставиш ризата пълна колкото време е необходимо.Засега-толкоз. :partyman:
Bobivan - специалист
Крановете регулират дебита...не налягането..