Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Ernesto - напреднал
Здравейте,

Ако се направи вертикална заземителна конфигурация със заземителни електроди /колове/, разтоянието между тях трябва да бъде не по-малко от двойната дължина на един кол.

Поздрави

Прикачен файл

electrodos.JPG
electrodos.JPG (97.94 KиБ) Видяна 1974 пъти
Последна промяна от Ernesto на ср мар 02, 2011 10:09 am, променено общо 1 път.
mirk - майстор
Няма кой да те чуе :lol: иди им разправяй че колкото по далече толкова по добре, пак ще ги набучи един до друг. :lol:
bonebiker - напреднал
mirk написа:
Няма кой да те чуе :lol: иди им разправяй че колкото по далече толкова по добре, пак ще ги набучи един до друг. :lol:
Фигурата на пезастъпване е обемна и ако се замислиш загубата е малка......докарваш го от бройка.......
Ernesto - напреднал
bonebiker написа:
mirk написа:
Няма кой да те чуе :lol: иди им разправяй че колкото по далече толкова по добре, пак ще ги набучи един до друг. :lol:
Фигурата на пезастъпване е обемна и ако се замислиш загубата е малка......докарваш го от бройка.......
Предлагам Ви, да направите сами тестване, вземете два заземителни кола с дължина 1.5 м, и положете тези колове в земята, на разтояние по малко от 1.5 м един от друг. Свържете ги паралелно и измерете земното съпротивление. После направете същото обаче с два кола на разтояние 3 м един от друг. Пак измерете съпротивлението, и вие сами ще получите отговор и ще видите как влияе растоянието между колове върху стойността на съпротивление.

Поздрави,

Тема "Разстояние между заземителни колове ?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: