Искам да попитам относно избора на проводник за предпазителите. Примерно един високоволтов препазител за 12 kV 2А. Има медна посребрена нишка  с дебелина 0.09 mm и дължина 460 mm. Как са сметнати тия 2 ампера ??????? То явно някак си е сметнато каква да е нишката. Знае се, че ще се прави предпазител за 12 kV 2A. Как се изчислява проводника ако примерно се знае, че ще се сложи меден проводник с дебелина 0.09mm как се изчислява дължината ??????????
								
															
																															
																								
															- 1
 - 2
 
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		Executor 
	
				- напреднал			
				
				13 мнения в "Запитване"
		
		
			 
		
	
		PCL82 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1700
 
Първо е известно даден метал при каква температура се топи. Температурата, която ще развие жичката зависи от топлината, която създава протичащият ток и топлинните загуби на конкретната конструкция. Например ако имаме идеален топлообмен и всичката топлина моментално се изкарва навън, температурата ще е постоянна и нишката никога няма да се стопи. Обратно ако топлообменът е невъзможен температурата ще се повишава и жичката ще се стопи.   Реалният случай е между тези две крайности при някаква равновесна температура.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Executor 
	
				- напреднал			
				
				- Мнения: 23
 
PCL82 написа:Първо е известно даден метал при каква температура се топи. Температурата, която ще развие жичката зависи от топлината, която създава протичащият ток и топлинните загуби на конкретната конструкция. Например ако имаме идеален топлообмен и всичката топлина моментално се изкарва навън, температурата ще е постоянна и нишката никога няма да се стопи. Обратно ако топлообменът е невъзможен температурата ще се повишава и жичката ще се стопи. Реалният случай е между тези две крайности при някаква равновесна температура.Добре, той предпазителя е пълен с пясък. Той охлажда, но 100 % има някаква методика за избор на стопяемия елемент. Едва ли е проба грешка.
		
		
			 
		
	
		mirk 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1229
 
Брей, ти предпазител за 12кВ ли искаш да правиш с тел. 
Имай предвид че не е проблема само с нишката, на местата предвидени за стапяне може да е профилирана с по малко сечение и още по гадно да има отлят по лесно топим метал с цел да се предизвика металургичен ефект т.е. топи се първо леснотопимия метал който увлича и стапя по бързо метала на нишката.
Методиката засяга избора на предпазител като готово изделие а не избор на тел
								
															
																															
																								
															Имай предвид че не е проблема само с нишката, на местата предвидени за стапяне може да е профилирана с по малко сечение и още по гадно да има отлят по лесно топим метал с цел да се предизвика металургичен ефект т.е. топи се първо леснотопимия метал който увлича и стапя по бързо метала на нишката.
Методиката засяга избора на предпазител като готово изделие а не избор на тел
		
		
			 
		
	
		ArturDent 
	
				- Почти Безобиден			
				
				- Мнения: 4384
 
Е то сигурно производителя има един цял отдел които се занимават с това. Изчисляват, експериментират, пробват, коригират ... и ето ти готово изделие.
Прекалено много променливи има за да можем да я измислим тук тази методика.
Ето някои насоки:
- температурата на проводника зависи от тока на втора степен.
- нищо не знаем за сплавта от която е направена жичката, най-вероятно не е от чиста мед. Дори и да е, не знаем точната чистота.
- могат да регулират температурата на топене с добавяне на малки количества други метали. Например месинга (мед и цинк) има по-висока температура на топене и от медта и от цинка.
								
															
																															
																								
															Прекалено много променливи има за да можем да я измислим тук тази методика.
Ето някои насоки:
- температурата на проводника зависи от тока на втора степен.
- нищо не знаем за сплавта от която е направена жичката, най-вероятно не е от чиста мед. Дори и да е, не знаем точната чистота.
- могат да регулират температурата на топене с добавяне на малки количества други метали. Например месинга (мед и цинк) има по-висока температура на топене и от медта и от цинка.
		
		
			 
		
	
		Executor 
	
				- напреднал			
				
				- Мнения: 23
 
Принципно българските са медни посребрени нишки, някой имат капка калай посредата. Разглобявам съм на EFEN и там е сребърна лента или медна, която на равни разстояния е щанцована за да се намали сечението, като точно там има калай, който прониква в медта при загрвяване над номиналата температура.Иначе ми е ясно, че загубите зависят от квадрата на тока. Но примерно тези с медна нишка за тях ме интересуваше как би се сметнало. Отделно има фактор, че те са и навити около тялото и броя на навивките също има значение. Просто се чудих има ли някаква методика. Но верятно по опитен път се изгражда някаква методика.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Тани 
	
				- модератор			
				
				- Мнения: 7137
 
Прочети :Общи правила за ползване на форума
8. Когато отваряте нова тема или задавате въпрос, изберете по възможност кратко заглавие, максимално добре характеризиращо естеството на темата. Не озаглавявайте темите с безсмислени заглавия, като "Въпрос" или "Имам проблем".
								
															
																															
																								
															8. Когато отваряте нова тема или задавате въпрос, изберете по възможност кратко заглавие, максимално добре характеризиращо естеството на темата. Не озаглавявайте темите с безсмислени заглавия, като "Въпрос" или "Имам проблем".
		
		
			 
		
	
		zimel 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 389
 
Направих справка с книгата "Справочник на радиолюбителя"
Изчисление на предпазители:
При тънки проводници (0.02-0.2мм) токът на разтопяването им I се определя от израза:
I=d-0,05/k ,A
където d е диаметърът на проводника , мм;
к- коефициентът , зависещ от материала; за меден проводник к=0,034, а за никелин к=0,06.
За дължината, обаче нищо не пише.
								
															
																															
																								
															Изчисление на предпазители:
При тънки проводници (0.02-0.2мм) токът на разтопяването им I се определя от израза:
I=d-0,05/k ,A
където d е диаметърът на проводника , мм;
к- коефициентът , зависещ от материала; за меден проводник к=0,034, а за никелин к=0,06.
За дължината, обаче нищо не пише.
- 1
 - 2
 
Тема "Запитване" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!
 