Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ecotronic - специалист
В този случай (ако е вярно предположението ми...........а аз съм сигурен на 90%, че е вярно) са възможни 2 подхода съм проблема:

Вариант 1 (муден и мъчителен):

Подаващ жалба до разпределителното дружество (защото при разговорите по телефона обикновено те пускат в улука) и чакаш да дойдат да установят причината.

Вариянт 2 (бърз, ефективен, но не много етичен спрямо комшиите):

При измерено напрежение от 7,2 V. и видимо искрене, греене на кабели и т.н., откачаш бушона на апартамента и свързваш една автомобилна крушка между нулата и водопровода. Крушката би трябвало да свети. Един стои и гледа крушката а друг на главното табло отвива един по един предпазителите за отделните домакинства. Двамата държат постоянна връзка по телефона. В момента в който дойде съобщение, че крущката е угаснала, оставяш последния свален бушон в това състояние, другите ги завиваш обратно, намираш една по-дебела сопа и сядаш да чакаш до таблото. Този, който дойде да пита защо няма ток, го изтимарваш яко с дървото.

Има макар и малка вероятност мизерника да не е от вашата сграда. Тогава гореописаната методика няма да даде резултат.

Но си струва да се опита защото ако днес са 7,2 волта..........утре може да станат 100 и някой да пострада.
vk - специалист
Ха, аз съм за втория вариант =D>
alantion - специалист
ecotronic написа:
В този случай (ако е вярно предположението ми...........а аз съм сигурен на 90%, че е вярно) са възможни 2 подхода съм проблема:

Вариант 1 (муден и мъчителен):

Подаващ жалба до разпределителното дружество (защото при разговорите по телефона обикновено те пускат в улука) и чакаш да дойдат да установят причината.

Вариянт 2 (бърз, ефективен, но не много етичен спрямо комшиите):

При измерено напрежение от 7,2 V. и видимо искрене, греене на кабели и т.н., откачаш бушона на апартамента и свързваш една автомобилна крушка между нулата и водопровода. Крушката би трябвало да свети. Един стои и гледа крушката а друг на главното табло отвива един по един предпазителите за отделните домакинства. Двамата държат постоянна връзка по телефона. В момента в който дойде съобщение, че крущката е угаснала, оставяш последния свален бушон в това състояние, другите ги завиваш обратно, намираш една по-дебела сопа и сядаш да чакаш до таблото. Този, който дойде да пита защо няма ток, го изтимарваш яко с дървото.

Има макар и малка вероятност мизерника да не е от вашата сграда. Тогава гореописаната методика няма да даде резултат.

Но си струва да се опита защото ако днес са 7,2 волта..........утре може да станат 100 и някой да пострада.
До тези изводи достигнах и аз и съм съглазсен ,че трябва да се вземат мерки ,но дали е нарочно или от технически гаф,да не се избързва.
Много съм благодарен за изчрпателните отговори.
Аз имах такъв случай преди! Беше ми избил нагревателя. Като го свалих и го замерих, ми даваше замасяване към външната обвивка на нагревателя. Какво се случи преди това: меките ми връзки на боилера бяха толкова нагрети че чак миришеше на изгоряла гума. Баща ми, даже, си изгори ръката тогава! Замери си нагреватела към корпус!
Тани - модератор
Писали сме доста по тази тема!
viewtopic.php?f=11&t=3112&p=18465&hilit=+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0#p18465
ecotronic - специалист
vim1024 написа:
Аз имах такъв случай преди! Беше ми избил нагревателя. Като го свалих и го замерих, ми даваше замасяване към външната обвивка на нагревателя. Какво се случи преди това: меките ми връзки на боилера бяха толкова нагрети че чак миришеше на изгоряла гума. Баща ми, даже, си изгори ръката тогава! Замери си нагреватела към корпус!
И да избие нагревател към занулен корпус трябва или да прекъсне нагревателят в учестъка между фазата и точката на пробива, или да изгори предпазител. Ако не се случи това а греят меките връзки, означава, че нулата на инсталацията е прекъсната към този консуматор.
alantion - специалист
Въпроса се разреши ,след като се обадих по телефона за аварии. Дойдоха след половин час двама техника ,отвориха таблото и откриха ,че нулата е прегоряла. Направиха нова връзка и край на мъките .Всичко за около 20 мин.
lov - майстор
Казвайте дали се е събрал голям джакпот и да пускам тото. :lol: Тука уцелих от раз. :?

Имай в предвид че след някоя годинка пак ще се случи същото. На много места виждам директен монтаж на меден проводник вържу алуминиева шина. Не знам защо го правят така. Нарочно ли или от незнание? То че месингова едва ли имат из куфарите но поне една стоманенна шайба да сложат пак ще е по добре.
fikata - майстор
:2thumbs: :prost:
Въпроса се разреши ,след като се обадих по телефона за аварии. Дойдоха след половин час двама техника ,отвориха таблото и откриха ,че нулата е прегоряла. Направиха нова връзка и край на мъките .Всичко за около 20 мин.
Последна промяна от fikata на пет мар 18, 2011 7:12 am, променено общо 1 път.
Тани - модератор
lov написа:
Казвайте дали се е събрал голям джакпот и да пускам тото. :lol: Тука уцелих от раз. :?

Имай в предвид че след някоя годинка пак ще се случи същото. На много места виждам директен монтаж на меден проводник вържу алуминиева шина. Не знам защо го правят така. Нарочно ли или от незнание? То че месингова едва ли имат из куфарите но поне една стоманенна шайба да сложат пак ще е по добре.
Хе хе! :lol: Аз съм го познал още на рождения си ден 2006-та година :wink:

viewtopic.php?p=8251#p8251

Тема "Опасно ли е това?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: