• 1
  • 2
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
boreto1 - специалист
Въпросът ми е за щтранга на 5 етажна зграда от полопропилен за студена вода ,какъв е размера на трабите на1вият етаж и на последният ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Това нова сграда ли е или ще се подменят металните тръби? Проект няма ли?
boreto1 - специалист
Ще се сменят железни траби с полипропилен,кооперация няма топла вода на бойлери са
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами тогава според диаметъра на металните тръби избирате и ППР
1 1/2" - ф50
1 1/4" - ф40
1" - ф32
3/4" - ф25
boreto1 - специалист
Мисълта ми е в мазето е цол и полувина ,щтранга с тричетварти ли е до горе или последният етаж на еднавтора
LazarGanev - "Велик майстор"
Диаметъра постепенно намалява докато стигне до горе. Спазвайте старите диаметри, за да няма проблеми, макар че смятам 1 1/2" да е много за захранване на 5 жилища. ППР тръбата е много по-евтина от старата стоманена
stiv1961 - майстор
В нашия вход си сменихме тръбите сами.Шест етажа-от мазето до 2-ви етаж-ф 50,от 2-ри до 4-ти-ф 40,от 4-ти до 6-ти-ф 32.
vk - специалист
Ако питaнето ти е за вертикалните щрангове (тръгващи от хоризонталните в мазето) то полипропилен ф32 ще е идеално за 5 етажа. Може да го направите и 3 ет. с ф32 и 2 ет. с ф25. Топлите тръби да бъдат с алуминиева вложка (някъде им викат Stabi)
chavdarov6 - специалист
Предлагам ти да си препишеш данните на LazarGanev и да работите по тях.Само така можете да сте сигурни в правилната преработка на инсталацията. И все пак....ако старите тръби нямат изолация,то на новите такива сложете.
Каналски - специалист
Мои препоръки :
# дръжте под око съществуващите диаметри, но имайте предвид че още навремето може да са претупали/осрали нещо !
# не пестете материал , тръбите не са скъпи ... може от долу до горе спокойно да сложите един и същи диаметър
# d40mm е на границата за нормално правене на заварка на ръка, т.е. гледайте ако слагат d50 или d63 да се правят на право , чисто , достъпно за работа място ... най-добре на тезгяха и после да се монтират
# по-важно е доброто закрепване на тръбите и монтажа на фасонни елементи, а не изпиляване и прецизиране на диаметъра. Пластмасовата тръба няма свойството да се Самоноси или да носи окачени по нея Арматури.
# обърнете внимание на Спирателните Кранове и такива с Изпразнител
# използването на Холендрови връзки или Електро муфи няма да накърни Професионалното Самочувствие на Баш Майстора ... който може клекнал с лява ръка и цигара в уста да ти бацне 2-3 заварки докато мигнеш :)
  • 1
  • 2

Тема "Щранг на 5 етажна зграда" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: