Има специализирани работилници и цехове за пренавиване на такива предпазители, обаче те поправят
само предпазители за Iн>4А. Никой не се наема да оправя тия с по-малкия ампераж.
Има няколк съществени особености които трябва да се следват:
1. Нишката при предпазителите е КАЛИБРИРАНА за разлика от нормалната нишка 0.09 или подобно
2. При късо съединение процесът на нагряване на нишката е адиабатен, което ще рече следноото:
енергията I2t отива изцяло за повишаване на температурата на нишката. Отделената наоколо топлина
не е от значение поради твърде малката повърхност и малкото време на заработване на предпазителя.
с малко думи това означава че факторът тук е Теглото на нишката или перфорираната ламарина и
специфичният й термичен капацитет.
3. За калаеното топче май някои вече обясни.
само предпазители за Iн>4А. Никой не се наема да оправя тия с по-малкия ампераж.
Има няколк съществени особености които трябва да се следват:
1. Нишката при предпазителите е КАЛИБРИРАНА за разлика от нормалната нишка 0.09 или подобно
2. При късо съединение процесът на нагряване на нишката е адиабатен, което ще рече следноото:
енергията I2t отива изцяло за повишаване на температурата на нишката. Отделената наоколо топлина
не е от значение поради твърде малката повърхност и малкото време на заработване на предпазителя.
с малко думи това означава че факторът тук е Теглото на нишката или перфорираната ламарина и
специфичният й термичен капацитет.
3. За калаеното топче май някои вече обясни.