• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
moimoimoi - майстор
при избора на сечение кабелите/проводниците се изчисляват за:
1-максимално продължителнотоково натоварване
2-късо съединение
3-допустим пад на напрежението
Gadnyara - специалист
moimoimoi написа:
при избора на сечение кабелите/проводниците се изчисляват за:
1-максимално продължителнотоково натоварване
2-късо съединение
3-допустим пад на напрежението
+1
С уточнението, че:
т. 2 е трудно да се определи и се "приема"; в повечето случаи не се познава топологията на мрежата до трансформатора.
Т. 3 е МНОГО важна за села и зони с проблеми със стойността на напрежението.
fikata - майстор
Нека бъдем точни
при избора на сечение кабелите/проводниците се изчисляват за:
условията на нагряване
След това се извършва проверка за допустим пад на напрежение и токове на къси съединения
Когато сечението на проводника, определеното по условията на нагряване, е по-малко от сечението, определено по другите условия - термична и електродинамична устойчивост при токове на късо съединение, загуба на напрежение, механична якост и др., се избира най-голямото сечение, определено от тези условия.
mirk - майстор
unicata написа:
Колеги интересува ме като знам ампеража как да разбера какъв кабел да си взема?
Гледаш в таблица за допустимия ток на твоя тип кабел според начина на полагане.

Не се опитвай да помниш разни измислени формули, бакалски сметки - еди кво си по еди колко си. Хората са го написали на толкова квадрата отговаря толкова ампера при тези условия, слагаш и малко запас и си готов. Таблиците ги има навсякъде - интернет, учебници, справочници и др.
svetliopi44 - Чирак...
pansim написа:
Може и тук да погледнеш:
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
:partyman: чудесен калкулатор ...
vk - специалист
Да, за по кратко, според юнаците от този руски сайт:
1.5 мм кабел двужилен меден - 18 Ампера продължителен ток може да носи;
2.5 мм - 25А
4 мм - 32 А
6 мм - 40 А
10 мм - 55 А
ArturDent - Почти Безобиден
fikata е прав,
Изчислява се по един параметър, но се проверява и по другите и се взема най-голямото сечение.
Демек изчислява се по всичко и се взема най-голямото сечение.

Ето и пример - в едно жилище, при изчисление на проводника за осветление, никога не се получават стойности от 1.5 кв.мм. а нещо от сорта на 0.25 - 0.7 кв.мм.
Навсякъде се изпълнява с 1.5 кв.мм или 1. Защо - само заради механична якост.
  • 1
  • 2

Тема "Как се изчислява сечение на кабел?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: