• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 14
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
При моя случай- температурата на водата ще се регулира с трипътен смесителен вентил (за който сега клиента незнае , но после ще го купи и хоро ще играе-как без него) , а когато температурата в помещението стигне до зададената от стайния термостат помпата за подовото ще спре , така постепенно температурата ще спадне с 1-2 градуса и помпата ще се включи отново.Дали магнетвентил спира циркулацията или направо помпата спира в моя случай е едно и също , понеже помещението е общо .Но при Генч -са отделни стаи , пак може температурата да се мери в 1 от помещенията , но това трябва той да си реши.
gench - специалист
Ами Т в помещенията не зависи ли от Т на водата която тече по тръбите на подовото защо са нужни допълнителни управления за Т
gench - специалист
Не са отделни стаи, само спалнята е отделно.Само за информация този последния проект които каза че изпълняваш с ТП ли е ? И колко струва този трипътен вентил
LazarGanev - "Велик майстор"
gench написа:
Ами Т в помещенията не зависи ли от Т на водата която тече по тръбите на подовото защо са нужни допълнителни управления за Т
Естествено, че зависи, но не само от нея, а от много други фактори и най вече от външната температура. При една външна температура е неоходима съответната температура на водата, при друга външна температура - различна, ти трябва като пчеличка да се грижиш и да нагласяш температури на водата и съответно никога не успяваш - или си в преразход или в недостиг, съответно - некомфорт. На тебе трипътен вентил ти не требе - той задава температура на водата, а при тебе става от термопомпата.
dalgia - специалист
Да обикновен найлон от железарията.Моторвентилите или термовентилите не са задължителни това е опция ако имаш стайни термостати.Това го правихме с радиоканално на един малоумник
които не искаше да си пусне кабели от термостатите та му се върза 1000лв.Това от горе е кутията на приемниците.Може и без дебитометрите ама може да се наложи да си поиграеш с някоя серпентина ако не грее някъде както трябва а повярвай играта ще е продължителна.Antoni BM е прав за тръбите към конвекторите Ф18 или 20 просто пиша по инерция без да мисля много много също го послушай и за гофрето .
Температурата на водата се задава от ТП и не е необходим трипътен вентил той се монтира при висока t на водата за да смесва подаващата с връщащата и да ти осигури 40 градуса (при котел) например.
gench - специалист
Здрасти Лазаре
Не мога да те разбера хем казваш: "ти трябва като пчеличка да се грижиш и да нагласяш температури на водата и съответно никога не успяваш - или си в преразход или в недостиг, съответно - некомфорт" хем "На тебе трипътен вентил ти не требе - той задава температура на водата, а при тебе става от термопомпата"
Благодаря на всички за съветите ви но в крайна сметка някои може ли да отговори:
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЪРЖАТ КОЛЕКТОРИТЕ (БИЛО ТЕ 1,2 ИЛИ ПОВЕЧЕ) ДИРЕКТНО КЪМ ТП БЕЗ НИКАКВИ ВЕНТИЛИ ДЕБИТОМЕРИ И ДР. (като от колекторите да може да си пускам/спирам който си искам конвектор или кръг от подовото)
LazarGanev - "Велик майстор"
Температурата на водата се задава или от трипътен вентил (когато источникът на топлина е високотемпераурен) или директно от самия топлоизточник (термопомпа, кондензен котел). Но за да получиш желаната температура в стаите, когато навън е -10*С и когато навън е +10*С, нали се сещаш, че температурата на топлоносителя(водата) трябва да е различна. Ако нямаш автоматика кой ще се грижи да променя тази температура? Да, може и без автоматика да работи, но е много ляво да дадеш хиляди за направата на такава инсталация, термопомпа и накрая да спестиш 100-200лв от автоматика. Но ти си решаваш
filmatoplo - майстор
При мен котлите са на твърдо гориво -пиролизни , включая и пелети .Затова се налага монтаж на 3пътен смесителен вентил :wink: .Само незнам :? , как ще пущаш вентилконвекторите -през цялото време ли ще се върти водата в питата им , и само когато ти е кеф ще пуснеш вентилатора. :? Или всичко ще бъде ръчно , водата за питата ще пускаш от кранче и вентилатора с копче .И друго имай предвид ,че ако ползваш вентилконвекторите за охлаждане -трябва да си отвел с тръбичка конденза от ваничката под питата .
gench - специалист
Е за 100-200лв. никои няма да прави проблем :-D (ако наистина са толкова - въпроса беше да не са хиляди защото съм ходил 2009г. в две Пловдивски фирми и двете ми поискаха тогава около 2-3хилядарки само за арматура на ТП и монтажа й но сега държа да си я направя сам ако мога де :) ) Какво трябва да купя за тея пари?
Конвекторите ще спирам от колекторите няма смисъл да се върти и в тях вода, но ако подовото не смогва в по- студените дни разбира се че ще се пускат.Знам за конденза мислех с тръбички да го извеждам навън.
filmatoplo - майстор
Направи го някак, така че -подовото да се изключва лятото -пак заради конденза.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 14

Тема "Помощ за водно подово отопление с термопомпа" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: