каква циркулационна помпа е необходима при инсталация с височина около 10 метра-това е разстоянието между котела и най-горния колектор-коттела се намира в мазето а се отопляват втори и трети етаж от къща с размери около 100 кв.м. е всеки етаж
Височината на инсталацията не е параметър, по който да се подбират помпите. Това е така, защото водата се качва по една от тръбите, но слиза по друга. Т.е. имаш нещо като скачени съдове и не се налага помпата да има толкова висок напор, че да качва водата до горе - слизащата вода неутрализира (балансира) качващата се.
Помпите се оразмеряват по дебит и напор, като дебита е функция на мощността на инсталацията и желаната температурна разлика, а напора зависи от пада на налягане в тръбната мрежа (и съоръженията) при желания дебит.
Дебита се определя по формулата: G=(3600.W)/(c.Δt.ρ); [m³/h], където:
W – топлинна мощност във ватове (на котела).
c=4200 kJ/kg – специфичен топлинен капацитет в случая на вода. Ако е антифриз е по-малко – зависи от вида му.
Δt=20° - температурна разлика. Най-често инсталациите се оразмеряват за 80-60=20°.
ρ=975 kg/ m³ - плътност на топлоносителя при средна температура (80+60)/2=70°С.
Като се заместят числата по-горе формулата може да се опрости до:
G=0,04396.W; [литра/час] или ако котела е 20kW (грубо толкова ти трябва за отопление на 2 етажа по 100 квадрата) се получава:
G=0,04396.20000=880 литра/час.
За пада на налагане нещата са по-сложни! Дълго е за обясняване за това ще ти дам някои практични съвети за груб избор на напор на помпа. Обикновено загубите в тръбите на инсталация работеща при Δt=20° е под 1,2 м.в.с (метра воден стълб). Пада на налягане в радиаторите и котела е общо под 2 м.в.с, а във филтъра е от 1,5 до 2,5 м.в.с. Т.е. тези инсталации изискват напор на помпата между 4 и 6 м.в.с – средно 5 м.в.с.
Помпа която дава дебит 880 литра при напор 5 м.в.с. е Grundfos UPS 25-60 180