Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mirk - майстор
Идеята на бутона е да свърже едно съпротивление директно и да имитира утечка, щом ти дава грешен тест значи не работи правилно.
nnikbg - специалист
Със сигурност не работи. Днес направих реална утечка и от 10 опита един път само сработи ДТЗ то. Сега се сещам, че като ми го продадоха ми направиха сериозна отстъпка за него. Както и да е ще купувам ново. Благодаря на отзувалите се съфорумци. Живи и здрави.
nick71 - специалист
В сайта на Мерлин Жерлин пише следното:


Изображение

Тогава с ПВ-1 ли трябва да се пуска инсталацията? :?
valentino76bs - майстор
nick71 написа:
В сайта на Мерлин Жерлин пише следното:


Изображение

Тогава с ПВ-1 ли трябва да се пуска инсталацията? :?
Препоръчително не означава задължително.
sasooooooooo - "специалист"
Може да имат предвид да не е ковано по кабела?!
mirk - майстор
sasooooooooo написа:
Може да имат предвид да не е ковано по кабела?!
Най вече това, но като имат предвид културата ни направо без мостовак :wink:
kam34 - специалист
Какво ни е на културата :? празни глави има на всякъде.
vvventsi - специалист
Може ли да питам нещо ,което много ми е любопитно,някой от вас хващал ли е фазата през дефекнотоковата защита ,да ми каже да ли изключва преди да усетиш нещо, или те тресва докато изключи,по принцип трябва да изключи за 0.4с но се чудя дали ще се тресне силно или слабо,през дефекнотоковата защита?
nick71 - специалист
По принцип е изчислено така че трябва да изключи преди да ти спре сърцето,но ако искаш пробвай за да си посигурен :lol: