Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Ясно -Агнето е изяло радиаторите по Гергьовден. :partyman:
gen4o71 - помощник
filmatoplo написа:
Ясно -Агнето е изяло радиаторите по Гергьовден. :partyman:
Колега,да нямаш стъклено кълбо :) че позна:)
gen4o71 - помощник
Благодаря на всички,които помогнаха .Вече съм готов за зимата :)

Прикачен файл

DSC00418.JPG
DSC00418.JPG (105.69 KиБ) Видяна 6426 пъти

Прикачен файл

DSC00415.JPG
DSC00415.JPG (102.92 KиБ) Видяна 6426 пъти
Bobivan - специалист
Къде ти е контактният термостат????? :axe: :axe: :axe:
PCL82 - майстор
Как ще обслужваш вентила на разш. съд. като си го сложил на земята. Този кран дето си му сложил не е хубваво така. Ако някой го спре ще може стане сакатлък. Има специални вентили за разширителни съдове, коите се пломбират след като се провери налягането. Ако не можеш да намериш такъв или да си поръчаш по интернет от чужбина, пробий врътката на крана и я "пломбирай" със свински опашки или тел към тръбата. Свалянето на рътката не е решение, защото се губи визуалният конрол върху крана!

Тази тръба към съда не е ли заплашена от замръзване пред прозореца?

Кабелът към помпата не си го направил като хората. Недопустимо е да има открити снаждания увити с изолирбанд! Правят се в разклонителна кутия за открита инсталация. Не си заземил помпата. Удължил си кабелът с неподходящ, който не е за влажна среда.

Но за топлоизолацията ще кажа браво!