Здравейте.
Днес сменях един контакт у нас. Причината, беше че същия захранва акумулираща печка, по чиито корпус - при допир фазомера леко светва (от нормалните фазомери, не от онези с транзистор дето светват и на статично електричество). Иначе при допир с ръка не се усеща електричество.
Както и да е. Разглобих контакта (от онези огромните, бакелитните с три електрода). Инсталацията в апартамента е с два проводника. Контакта си беше си нормално занулен. Маханах го изцяло, с намерение да го подменя с нов. Останаха само двата кабела да стърчат от стената.
Тогава с ужас установих, че при проверка за връзка между фазовия и нулевия проводник, които излизат от стената, мултицета пищи.
Измерих съпротивлението между двата проводника и се оказа, че е точно 360 ома. Незабавно измерих съпротивлението между фаза и нула на всички други контакти от същия токов кръг, и при всичките се оказа че връзка по между им ИМА, а съпротивленеито е 360 ома.
Не разбирам много от електротехника, ама съм дълбоко убеден, че при изключен бушон, между фазовия и нулевия проводник връзка НЕ трябва да има.
А 360 ома на мен ми звучат почти като късо съединение. За сега съм изключил предптазителя на дефектния токов контур, седя и умувам върху няколко върпоса:
1. Как въобще е възможно инсталацията да е работила в такова състояние ? Не би ли трябвало при това и полоцение - предпазителя (бушона) да изключи ?
2. В каква степен въпросната утечка създава предпоставка за пожар ?
3. Дали въпросната нередност се отразява на месечната ми сметка за ток и в каква степен ?
И най-важното: Какви да ги върша от тук нататък. Майстор ?
Днес сменях един контакт у нас. Причината, беше че същия захранва акумулираща печка, по чиито корпус - при допир фазомера леко светва (от нормалните фазомери, не от онези с транзистор дето светват и на статично електричество). Иначе при допир с ръка не се усеща електричество.
Както и да е. Разглобих контакта (от онези огромните, бакелитните с три електрода). Инсталацията в апартамента е с два проводника. Контакта си беше си нормално занулен. Маханах го изцяло, с намерение да го подменя с нов. Останаха само двата кабела да стърчат от стената.
Тогава с ужас установих, че при проверка за връзка между фазовия и нулевия проводник, които излизат от стената, мултицета пищи.

Измерих съпротивлението между двата проводника и се оказа, че е точно 360 ома. Незабавно измерих съпротивлението между фаза и нула на всички други контакти от същия токов кръг, и при всичките се оказа че връзка по между им ИМА, а съпротивленеито е 360 ома.
Не разбирам много от електротехника, ама съм дълбоко убеден, че при изключен бушон, между фазовия и нулевия проводник връзка НЕ трябва да има.
А 360 ома на мен ми звучат почти като късо съединение. За сега съм изключил предптазителя на дефектния токов контур, седя и умувам върху няколко върпоса:
1. Как въобще е възможно инсталацията да е работила в такова състояние ? Не би ли трябвало при това и полоцение - предпазителя (бушона) да изключи ?
2. В каква степен въпросната утечка създава предпоставка за пожар ?
3. Дали въпросната нередност се отразява на месечната ми сметка за ток и в каква степен ?
И най-важното: Какви да ги върша от тук нататък. Майстор ?