Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sirko - специалист
имам поточен бойлер 10.5кв пуснал съм му захранващ кабел 6 квадрата, толкова ми е и от електромера до етажа ще има ли проблеми с инсталацията или да търся да купувам по малък
georgiarg - специалист
При по-малък коеф. на едновременност не би трябвало да имаш проблем.
sirko - специалист
ще се ползва за кратко-по 10 мин най-много
MIRO_073 - майстор
По добрия вариант е да смениш захранващия кабел с 10мм2 или жена ти да не ползва печката докато ти се къпеш.
предлагам:
63А - главен
40А - за бойлера
sirko - специалист
40A няма ли да са малко за 10кв. Да сложа ли 45А :?:
ELEMENTAL - специалист
10500W/220V=47,7A - предпазителя ще трябва да е 50А!
MIRO_073 - майстор
45А няма такъв стандарт -50А
sirko - специалист
за предпазителя е ясно, интересува ме ще има ли проблеми с инсталацията при такава консумация на ток да не прегори инсталацията :?:
georgiarg - специалист
Ако ще го използваш в рамкита само на 10мин. не би трябвало да имаш проблеми. Хубаво е в тези 10мин. да не си вкл. и друг по сериозен електроуред като печка, климатици идр.
MIRO_073 - майстор
Сечение 6мм2-медни жила номинално натоварване - 47А(полпжен на открото)

Сечение 6мм2-медни жила номинално натоварване - 63 А (положен в земя)

Забележка: За кабели с поливининхлоридна изолация (напрежение 0.6/1кV)

Казах ти ако можеш смени захранващия с 10мм2, а до бойлера си го остави 6мм2