Неправилно е това свързване с монофазните ДТЗ и трифазни консуматори. Сумата от токовете ще е различна от нула и веднага ще изключат.
Трифазната ДТЗ образува сумата на токовете от трите фази и нулата, когато тя е нула защитата не изключва. Незвисимо дали включваш монофазни и ли трифазни консуматори.
Монафазната ДТЗ сумира токовете от нейната си фаза и нула. Така с трите монофазни ДТЗ и трифазни консуматори токът който ще се върне по нулата е различен от този по фазите. Спомни си, че при симетричен трифазне консуматор ток през нулата не тече.
Трифазната ДТЗ образува сумата на токовете от трите фази и нулата, когато тя е нула защитата не изключва. Незвисимо дали включваш монофазни и ли трифазни консуматори.
Монафазната ДТЗ сумира токовете от нейната си фаза и нула. Така с трите монофазни ДТЗ и трифазни консуматори токът който ще се върне по нулата е различен от този по фазите. Спомни си, че при симетричен трифазне консуматор ток през нулата не тече.