torbalan - Дървен философ
ама ти нещо генерално бъркаш????????

какво общо има водата от сондажа????

трябва да мериш температурата на водата на вход и изход от радиаторите (термопомпата)!!!!

какво общо има температурата на водата в сондажа?
Чаро - Акълия
Съвсем нормално си е!
От към изпарителя е нормално сметките да са по-малки. Това е енергията отнета от сондажната вода.
На кондензатора е нормално да има повече отдадена енергия, отколкото е отнета от сондажната вода.
a_stoev го обясни. Спорили сме в някоя тема за това.
Торбалане, термопомпата еднаква мощност ли има в режимите - охлаждане и отопление?
Защо няма една машина(била тя и климатик) с еднаква мощност и в двата режима?

Сети се де- компресора се охлажда от работния флуид- фреона. Според режима компресора или "краде" енергия за охлаждане, или "добавя" топлина...
Все пак компресора си има ел.двигател. Отвори си термопомпата и виж- има ли перка някъде по компресора? :-D
a_stoev - майстор
Явно не ми вярвате , от горния линк на викито, през два клика и малко скрол лежи :
http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_thermodynamics
Там, имам в предвид втория, преведено с думи прости, казва :
"И всичко става на топлина"
Има го и на български, че английски с научни термини е доста затормозяващо.
torbalan - Дървен философ
Чаро написа:
Съвсем нормално си е!
От към изпарителя е нормално сметките да са по-малки. Това е енергията отнета от сондажната вода.
На кондензатора е нормално да има повече отдадена енергия, отколкото е отнета от сондажната вода.
a_stoev го обясни. Спорили сме в някоя тема за това.
Торбалане, термопомпата еднаква мощност ли има в режимите - охлаждане и отопление?
Защо няма една машина(била тя и климатик) с еднаква мощност и в двата режима?

Сети се де- компресора се охлажда от работния флуид- фреона. Според режима компресора или "краде" енергия за охлаждане, или "добавя" топлина...
Все пак компресора си има ел.двигател. Отвори си термопомпата и виж- има ли перка някъде по компресора? :-D

На практика си прав :)
но за определяне на КОП това не ни вълнува :)
по дефиниция, вече казах какво е КОП-а :) и как може да се определи...
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
torbalan написа:
ама ти нещо генерално бъркаш????????

какво общо има водата от сондажа????

трябва да мериш температурата на водата на вход и изход от радиаторите (термопомпата)!!!!

какво общо има температурата на водата в сондажа?
Именно, и аз това питам. Я измери пак :
1. Температурата от сондажа вход (страна охлаждане) “15гр. ?”
2. Темп. от сондажа изход (страна охлаждане) “10гр. ?”
3. Темп. на топлообменника вход (страна отопление) “16гр. ?”
4. Темп. на топлообменника изход(страна отопление) “38гр. ?”
Сигурен ли си за 3. – от сондажа ли я подаваш ???
Съвсем се обърках от последното. – Я обясни по-просто какво и как си вързал. За момента гадаем. Кажи ТП-та с каква мощност е, КОП, ЕЕР да се хванем за нещо сигурно.
“но циркулационната помпа която ми върти в момента MAGNA 32/100 има някакъв вграден дебитомер и той показва 2,5м3/ч.”
“Дебита и е 16л/мин т.е. 0,96м3/час.”
Първо каза че дебита е 2,5м3/ч. а после 0,96м3/ч. – Пак предполагам 2,5м3/ч е на страна охлаждане, а 0,96м3/ч. на страна отопление.
На моя климатик (номинал - 4kW) му дават 8% разлика между КОП и ЕЕР, айде 20% да е при теб.
Би трябвало да е горе –долу така :
Дебит * темп. разлика на страна охлаждане = Дебит * темп. разлика на страна отпление -20%
2,5м3/ч * 5 = 0,96м3/ч * 22 - (20/100) * 0,96м3/ч * 22
12,5 = 21,12 – 4,224
12,5 = 16,896
Ако температурите и дебитите са точни можем да сметнем загубите:
12,5 = 21,12 – (Х/100)*21,12
Х = 40,8% загуби – дали е възможно – колегите да кажат.
Имаш 4 термометъра, да вземем грешка 0,5гр. на всеки в подходящата посока и ...
2,5 * 6 = 0,96 * 21 – (Х/100)*0,96 * 21
Х=25,6% - доста по-реално ми си вижда.
Тея 20% (примерно) са загуби на компресора (както споменаха колегите) – незнам колко са на по-големите компресори. Колкото са по-големи ще пада КОП-а, защото ще участват в отоплението с коеф. =1.

Edit: Размислих за загубите - не може да са толкова големи и да участват така в уравнението- ще обясня по-късно защо.
kpacи - специалист
torbalan написа:
ама ти нещо генерално бъркаш????????

какво общо има водата от сондажа????

трябва да мериш температурата на водата на вход и изход от радиаторите (термопомпата)!!!!

какво общо има температурата на водата в сондажа?
Какво значение има за ТП коя вода замервам. Има ли значение дали (лятото) топля водата от сондажа която идва на 16 и излиза на 38 гр. или пък (зимата) топля водата в системата която си циркулира в затворен кръг и идва на 35 и излиза на 40гр. И в двата случая топлиш определено количество вода (в случая 14,475м3 измерено с водомера) от-до градуса (в случая от 16 до 38 делта Т 22гр.) с определено количество енергия (в случая 88кВ). Зимата, с това количество енергия (например 88кВ) и вода вход/изход 35/40гр. делта 5гр. би трябвало да стопля много по-голямо количество вода. ТП е затворена балансирана система и енергията отдадена от топлата и студената страна трябва да са почти еднакви. Почти защото към топлата страна трябва да добавим и топлината която идва от самия компресор както каза Чаро. Просто с данните с които разполагам при мен се получава, според мен, много голяма разлика в КОП от топлата и студената страна.
Чаро написа:
Спорили сме в някоя тема за това.
Чаро, дай линк да попрочета. Ползвах търсачката но не открих.
kpacи - специалист
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
“Дебита и е 16л/мин т.е. 0,96м3/час.”
Първо каза че дебита е 2,5м3/ч. а после 0,96м3/ч. – Пак предполагам 2,5м3/ч е на страна охлаждане, а 0,96м3/ч. на страна отопление.
Сега е лято и системата е в режим охлаждане. Водата от сондажа е с дебит 0,96м3/час минава през кондензатора, влиза на 16 и я изливам в канала на 38гр.
MAGNA-та върти водата през изпарителя и домашната система с дебит 2,5м3/час и темп вход в изпарител 15 и изход от изпарител 10гр.
torbalan - Дървен философ
опаааа
аз до сега мислех, че за режим отопление говорим :)

Изображение

и на въпроса на чаро - в режим охлаждане, топлината, която отделя компресора - влиза в системата като полезна топлина...
в рижим охлаждане - компресора се охлажда от хладилния агент, което си е чиста проба загуба :)

от тук идва разликата в мощността на една машина в режим охлаждане и режим отопление :)
Тани - модератор
Е важното е , че най накрая включи де :partyman: :wink:

kpacи , при делта Т 5 °С един градус грешка в измерването ти е 20%. Докато не сложиш топломер или повишиш точността на измерването , всичко ще е стъкмистика!
kpacи - специалист
Тани написа:
kpacи , при делта Т 5 °С един градус грешка в измерването ти е 20%. Докато не сложиш топломер или повишиш точността на измерването , всичко ще е стъкмистика!
Вярно, Тани. Действително е така. Благодаря!
Само за едното замерване обаче няма си купя топломер. Може би някой ден :)