Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
shishkov78 - специалист
Проблема е, че като се включи хидрофора, достига налягането но трябва да чукна пресостата за да се изключи!Ако някой от Вас може да ми помогне ще съм много благодарен.Благодаря предварително! [-o<
LazarGanev - "Велик майстор"
Може би помпата започва да издава багажа и няма никакъв запас. Щом не изключва и помпата продължава да работи, то тя трябва да продължава да вдига налягане. Ако не го прави - значи това и е границата и трябва да намалиш малко от пресостата налягането на изключване, за да има помпата все пак някакъв запас.
shishkov78 - специалист
Коя гайка да натегна/развия/?Голямата или малката?
shishkov78 - специалист
Развих малко малката гайка и се оправи.Изключи на 3 атм.Прочетох,че този проблем може да се появи от попаднали боклучета,пясък и се нарушава работата на пресостата.Ще трябва да го отворя и почистя.
LazarGanev - "Велик майстор"
От голямата гайка регулираш налягането на изключване, малката е за разликата между вкл./изкл.
shishkov78 - специалист
:? Защо се оправи тогава?
LazarGanev - "Велик майстор"
А с почукване защо се оправя? :wink:
shishkov78 - специалист
:? Емиии от къде да знам.Не им разбирам на тези машинки за това питам тук. :roll:
LazarGanev - "Велик майстор"
Като регулираш от малкия винт ти намаляваш разликата между двете налягания, т.е. пак намаляваш горната граница, но косвено и с малко и пак постигаш подобен ефект, помпата ще включва по-често. А от големия винт и двете граници слизат надолу, така че разликата между тях се запазва. :wink:
zmiori - специалист
Преди години като се врях на хората по кладенците да им монтирам хидрофори, ползвах една "адска" смес за смазване на механичните части на пресостатите.
Състоеше се от диференциално масло загрято до около 70-80 градуса и в него слагах обикновена литиева грес. Докарвах го на гъстота като пчелен мед. Никога не съм имал проблеми. Извършвах смазването преди пускане на хидрофора.
Според мен Изводите който може да се направят
1. помпата и започнала леко да сдава багажа- намали като цяло налягането на което ще работи.
2. обслужи си пресостата- почисти го, смажи го, зачисти контактните пластини и си херметизирай кутията.
Ако извършиш тия две нещица ми се струва че хидрофора ти ще работи още дълго време без проблемно.
Още един съвет изключи пресостата и пусни помпата да видиш какво налягане може да вдигне по манометър.
После настрой пресостата с 2-3 десети по ниско от замереното /по начина описан от колегите по нагоре/. За да си сигурен че ще изключва нормално.
Успех и да пишеш какво е станало.