Попрочетох малко какво е шуко и проведох няколколко теста и ето какъв е резултатът:

1. Има напрежение не на нулата, а на земята :datz:
2. Измервания с фазомер:
2.1 Земя на сокета на стената - не свети
2.2 Земя на разклонителя - свети
2.3 Нулата не свети и на стената и на удължителя.

Това важи за всички видове удължители и всички сокети в нас.

3. Измервания с мултицет
3.1 Земя-разкл. - земя ст. сокет: 0V
3.2 Маса разкл. - нула разкл.: около 234V (каква изненада :roll: )
3.3 Земя разкл. - маса разкл.: около 1V
3.4 Земя разкл. - нула (разкл. или ст. сокет): пак около 1V
3.5 Земя разкл. - тръбите на парното: около 1V

3.6 Компютър - моя милост: около 45V единя път :oO: после изчезна :?

4. Разклонител, но без връзка със земята
Свързах двупроводников щепсел към щепсела на разклонителя и го включих. Онтово фазомерът светеше на земята на разклонителя.

Ей това са разклонителите, с всичките фазомерът свети на земя.
https://picasaweb.google.com/1174910940 ... directlink

Почвам да се чудя дали нещо не правя като хората.

А м/у другото не навързвам разклонителите един към друг :-)
Mapek - специалист
3.3 Земя разкл. - маса разкл.: около 1V
Кое наричаш маса и кое - земя? Пластините са свързани с трети, обикновено жълто-зелен проводник и трябва да реализират връзка между корпус и евентуално нула в контакта на стената или със земя /при трипроводна инсталация и наличие на ДТЗ/ в таблото.
Включи мултицета на верига /или съпротивление/ и провери всички разклонители един по един. Трябва да има връзка само между пластините на контакта и щепсела. Ако се поя ви верига между пластина и кой да е от другите изводи на разклонителя - значи има проблем.
Друга проверка: изваждаш разклонителя от контакта на стената, замъкваш го до компа и мериш верига между корпуса на компа и пластините на въпросния разклонител - трябва да има верига. После - между корпуса на компа и буксите на щепсела на същия разклонител - НЕ трябва да има верига.
А м/у другото не навързвам разклонителите един към друг
Като не ги навързваш, като включиш компа дирекно в контакта на стената /или поне без този белия, който е направо в контакта на стената/, имаш ли офазяване на корпуса му?
Gek - специалист
Питащия трябва да се научи да работи с правилните понятия иначе се получава пълна каша както в момента. Трябва да научи на кое се вика нула, земя, заземителни пластини, зануляване и т.н. А "масата" като термин в случая няма място, тя е за по слаботокови неща.
И аз като казах че трябва да се премери м/у нула и земя имах в предвид не м/у нула и заземителни пластини в контакта, а "ЗЕМЯ". Като най-близък заместител на земя може да се използва водопровода. Така, че за да се елиминира най-серизния проблем, за който в началото и аз се съмнявах (сега по-малко) е да вземеш мултицета, слагаш го на променливо напрежение и мериш м/у нула и земя (водопровод) и пишеш тука.
sstefanov - майстор
Gek написа:
...Като най-близък заместител на земя може да се използва водопровода...
В къщи (а и в много скоро построени или ремонтирани) е пластмасов. В повечето има или пластмасови вложки, тефлон, сухи кълчища и др. изолации, така че май не е най-доброто място.
c5pro - специалист
sstefanov написа:
Gek написа:
...Като най-близък заместител на земя може да се използва водопровода...
В къщи (а и в много скоро построени или ремонтирани) е пластмасов. В повечето има или пластмасови вложки, тефлон, сухи кълчища и др. изолации, така че май не е най-доброто място.

Остана и водата да е изолатор!!!
Така,че това е най удачното място.


mihail.konstantinov написа:
Здравейте,

Имам странен (поне за мен) проблем.

Когато включвам различни видове удължители в който и да е контакт на който и да е токов кръг, имам около 4V ток на нулата.
Когато няма удължител и меря директно на контакта - изглежда, че нищо няма.

Каква би могла да бъде причината?

Благодаря!

Изключи LAN кабела и кабелната телевизия (ако има такава) и тогава мери напрежението.
Ако все още имаш напрежение-проблем в захранването на компа.
Gek - специалист
sstefanov написа:
Gek написа:
...Като най-близък заместител на земя може да се използва водопровода...
В къщи (а и в много скоро построени или ремонтирани) е пластмасов. В повечето има или пластмасови вложки, тефлон, сухи кълчища и др. изолации, така че май не е най-доброто място.
Не ти препоръчвам обаче да пробваш твърдението си на практика. Демек едната ръка да ти е под течаща вода от въпросния водопровод (ако ще и дървен да е), а другата на фаза :lol: :lol: :lol:
piron45 - майстор
Пич, твойте разклонители дву или трипроводни са? Защото ако са двупроводни и вътре някой е правил зануляване на контакта и ти обърнеш щепсела е естествено да имаш 230V между заземителната пластина и нулата :-D
Разклонителите работят ли ? ако някъде има нестабилна нула може да се офазява кабела по индукция.
Сега ти видях разклонителите, тия ментаци с ключове и глимки са опасни. Вероятно ти прехвърля фазата през глимлампата на ключа. Отвори разклонителя и махни лампата, ще видиш че всичко ще се оправи.
sstefanov - майстор
Gek написа:
Не ти препоръчвам обаче да пробваш твърдението си на практика. Демек едната ръка да ти е под течаща вода от въпросния водопровод (ако ще и дървен да е), а другата на фаза :lol: :lol: :lol:
Да, но ставаше въпрос за добър заместител на "Земя".
Проверете по стандарт колко трябва да е импеданса на земното, а после си развивайте теориите за водопровода.
(Извинявам се за офтопика).
Gek - специалист
sstefanov написа:
Gek написа:
Не ти препоръчвам обаче да пробваш твърдението си на практика. Демек едната ръка да ти е под течаща вода от въпросния водопровод (ако ще и дървен да е), а другата на фаза :lol: :lol: :lol:
Да, но ставаше въпрос за добър заместител на "Земя".
Проверете по стандарт колко трябва да е импеданса на земното, а после си развивайте теориите за водопровода.
(Извинявам се за офтопика).
И ако в домашни условия водопровода не е най-добрия заместител на земно, то какво?
vvventsi - специалист
вземаш хубав мултицет с 10Mom съпротивление ,хващаш едната сонда другата бъркаш в нулата и стъпваш на земята с боси крака дето има цимент или теракот,но не и на килими ламинати паркети или балатоми ,на чист цимент или теракот и ще рабереш колко ти е напрежението на между нула и земя!!!