Най - вълнуващия въпрос зимно време.
2v6 - майстор
kfr32 написа:
Утре го топвам в лихена :-D целия барабар с манометрите.
Надух го с компресорче от хладилник.
днес говорих за топлообменник с един от(p...lima да не правим реклама)аз го питам има ли ТО да работи на 40бара поне а тои започна да ме убеждава как нямало да вдигне едва ли не 20бара и ми вика нищо не разбираш.абе то аз не разбирам не разбирам ма с очите си съм замервал климатик на 410 и вдигна 35 бара чак ми опря стрелката на манометара .
При температура на втечняване 50 градуса (доста висока за ефективна работа) налягането на R-410a е около 30 bar.

Ако топлообменника ти "изпусне" манометъра трябва да покаже нулата :wink:
denuchi - специалист
Дано това да отговори на въпросати, дали ще издържи на налягането.

Прикачен файл

410.jpg
kfr32 - напреднал
denuchi написа:
Дано това да отговори на въпросати, дали ще издържи на налягането.
Съжалявам не можах да схвана схемата,
denuchi Според теб ще издърж или няма ТО?
denuchi - специалист
2v6 написа:

налягането на R-410a е около 30 bar.
Нали е тествано до 50 бара. Някъде по картинката да видя 50 бара. Стигнеш ли 50 бара климатика е жив умрял, а и електрониката няма да позволи да се стигне до това. Ще го бъде, ще стане.
filmatoplo - майстор
:shock: 50 бара ,виждал съм раздут топлообменник от замръз , на 50 бара да не се издуе пак :wink: .
2v6 - майстор
filmatoplo написа:
:shock: 50 бара ,виждал съм раздут топлообменник от замръз , на 50 бара да не се издуе пак :wink: .
Не, ще се изправи. Налягането е от обратната страна на водата :-D
kfr32 - напреднал
Колеги имам въпрос как да вържа циркулационата помпа да тръгва с пускането на климатика :?

Прикачен файл

схема_FTYN_RYN_50_60 (1)288 copy.jpg
Последна промяна от kfr32 на пон окт 10, 2011 1:31 pm, променено общо 1 път.
2v6 - майстор
kfr32 написа:
Колеги имам въпрос как да вържа циркулационата помпа да тръгва с пускането на климатика :?
Свържи я към контактора (релето) за компресора :idea:
naughty - специалист
е защо ще я пускаш и гасиш постоянно? ако ще слагаш конвектори не е много добра идея.
kfr32 - напреднал
2v6 написа:
Свържи я към контактора (релето) за компресора :idea:
не ми се иска да отварям вънщното тяло.
naughty написа:
е защо ще я пускаш и гасиш постоянно? ако ще слагаш конвектори не е много добра идея.
колега няма да слагам конвектори, ако е за конвектори по добре с климатици.

а дали не става с термо регулатор на тръбата на фреона когато вдигне 30-40 градус да включи помпата?