Затвори крановете на всички други консуматори и пробвай какво ще се получи. Конвектора има много голяма съпротива и водата не иска да минава през него. А желателно е и входа да е отдолу.
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
denuchi
- специалист
40 мнения в "Голям проблем с вентилаторен конвектор KFT045"
AntonBM
- специалист
- Мнения: 860
За да работи нормално твоят конвектор, през него трябва да преминава над 400 литра/час топлоносител. Виж тук: http://www.bgtherm.com/products/heating ... imafan.pdf
Това и през тръба ф20 (3/4”) е много трудно постижимо. Изисква мощна помпа. Ти си го ограничил на ½” и едва ли прекарваш повече от половината от нужния дебит. По-вероятно е да прекарваш по-малко от 150 литра... Толкова е достатъчно за голям радиатор, но не и за конвектора ти. Той има мощност над 5 kW когато се захранва от котел.
Смени крановете му (този с шестограма е секретен радиаторен) със сферични ¾”. Нещата ще се променят коренно, но пак няма да му изкараш пълната мощност, ако тръбната ти мрежа не е оразмерена правилно. Слагане на тръби „на око” от майстор „парнаджия”, е гаранция за грешка. Конвекторите работят в режим отопление при делта Т=10°, радиаторите при 20°. Атачвал съм една таблица за бърз избор на тръби в зависимост от топлинната мощност при различни температурни разлики. Там са дадени граничните стойности, които могат да се захранят с различни видове тръби. Виж дали твоята инсталация е направена при спазване на тези гранични условия.
П.П. Входа на водата в конвекторите е отгоре, както е и на радиаторите. Не е много грешно да се вържат и обратно, но тогава имат по-голямо хидравлично съпротивление.
Това и през тръба ф20 (3/4”) е много трудно постижимо. Изисква мощна помпа. Ти си го ограничил на ½” и едва ли прекарваш повече от половината от нужния дебит. По-вероятно е да прекарваш по-малко от 150 литра... Толкова е достатъчно за голям радиатор, но не и за конвектора ти. Той има мощност над 5 kW когато се захранва от котел.
Смени крановете му (този с шестограма е секретен радиаторен) със сферични ¾”. Нещата ще се променят коренно, но пак няма да му изкараш пълната мощност, ако тръбната ти мрежа не е оразмерена правилно. Слагане на тръби „на око” от майстор „парнаджия”, е гаранция за грешка. Конвекторите работят в режим отопление при делта Т=10°, радиаторите при 20°. Атачвал съм една таблица за бърз избор на тръби в зависимост от топлинната мощност при различни температурни разлики. Там са дадени граничните стойности, които могат да се захранят с различни видове тръби. Виж дали твоята инсталация е направена при спазване на тези гранични условия.
П.П. Входа на водата в конвекторите е отгоре, както е и на радиаторите. Не е много грешно да се вържат и обратно, но тогава имат по-голямо хидравлично съпротивление.
Прикачен файл
Hidro.rarХидравлични изчисления на тръби с топлоносител вода.
(28.7 KиБ) Свален 1186 пъти
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833



AntonBM
- специалист
- Мнения: 860
Филма, намали ги тези 100%...
Виж инструкцията на тези конвектори. Там „water inlet” (вход вода) е отгоре, а не отдолу. Имам още поне 5-6 каталога и на всички тях е отгоре. От долу е „water outlet” (изход вода).
Ако се загледаш в медните тръби на питата на конвектора ще видиш, че там Т-отклоненията за различните редове на питата са направени с малък наклон такъв, че при вход на водата от горе да има по-лесно движение на топлоносителя. Ъгълът на Т-отклонението не е 90°. Така, ако се пусне водата обратно от долу, трябва да прави по-остри завой в тези отклонения и за това пада на налягане е по-голям. Иначе конвекторите работят при малка температурна разлика на вход изхода и е почти без значение от къде ще подадеш топлото...
Виж инструкцията на тези конвектори. Там „water inlet” (вход вода) е отгоре, а не отдолу. Имам още поне 5-6 каталога и на всички тях е отгоре. От долу е „water outlet” (изход вода).
Ако се загледаш в медните тръби на питата на конвектора ще видиш, че там Т-отклоненията за различните редове на питата са направени с малък наклон такъв, че при вход на водата от горе да има по-лесно движение на топлоносителя. Ъгълът на Т-отклонението не е 90°. Така, ако се пусне водата обратно от долу, трябва да прави по-остри завой в тези отклонения и за това пада на налягане е по-голям. Иначе конвекторите работят при малка температурна разлика на вход изхода и е почти без значение от къде ще подадеш топлото...
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833

AntonBM
- специалист
- Мнения: 860
Това е каталог на Carrier! Тези не си позволяват никакви неточности... Не е правописна грешка тяхната схема. Погледнах каталозите и на Aermec и VentilClima -там пак е така. В каталога на Wesper е обратно – входа е отдолу, така че и ти не си в грешка, но в повечето случаи е от горе. Трябва да се гледа при монтажа къде го дава производителя за вход...
Интересното е, че от инструкцията за монтаж на KFT на Klima 2000 не е ясно на точно този конвектор къде е входа и къде изхода...
Ти какви конвектори слагаш?
Интересното е, че от инструкцията за монтаж на KFT на Klima 2000 не е ясно на точно този конвектор къде е входа и къде изхода...
Ти какви конвектори слагаш?
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
99 % Клима 2000 на Силпа .
1 % оставям за Галети .В нашето село клиента гледа само цената
.А относно монтажа -ако аз греша значи грешат и доста други фирми -проверявал съм свързването в доста болници и училища
при работещи системи.



LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14779
Аз пък винаги ги свързвам топлата тръба горе, като основно Галетти съм слагал и по-малко Клима2000. Не е имало проблеми, дори сега съм монтирал 2 Галетти, но още не съм пуснал инсталацията, ще видим. Единият е захранен с ф20 и радиаторни вентили, а другият с ф25 и сферични кранове 1/2". Антоне, аз ф20 го приравнявам на 1/2", ф25 на 3/4", а ф16 - на 3/8"
. Такива директиви са ми дадени от Вайлант 


Тема "Голям проблем с вентилаторен конвектор KFT045" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!