Не, че го препоръчвам, но на практика една инсталация може да се изпълни и без РС и пак да работи нормално. Долното налягане се поддържа от „пълначка”, а горното от предпазен клапан. Проблема е, че водата в инсталацията се сменя редовно и ако е достатъчно твърда с времето инсталацията се задръства с котлен камък. Има и други проблеми, но работи. Глупаво е да се пести от разширителен съд. Те не са скъпи, а спестяват толкова много проблеми.
имам парна инсталация от затворен тип. Котела е ДАКОН FB26, пълненето на системата се извършва с автоматичен кран (пълначка). Налягането в системата стига до 3 атмосфери и не мога да го сваля. Моля дайте идея как да намаля налягането, понеже на манометъра на котела е отбелязано, че трябва да са 2 атмосфери.
Намалям налягането като изпусна вода от аварийния клапан на разширителния съд, но по този начин системата остава без вода.
Клапана за пълнене на водата го затварям на цяло след като напълня системата.
На самия апарат за доливане -пълначка има 1 болче за плоска отверка -като го развиеш така намаляш налягането .Развий малко болчето -изпусни малко вода така че налягането в системата да слезе под 1,4 бара ,след това остави да пълни -налягането да се качи на 1,5 , ако усетиш че няма да спре на 1,5 бара -развий още малко болчето , с 1-2 опита ще успееш.Понякога засядат разни прашинки по мембраната в пълначката -почукния с нещо леко , сигурно преди нея нямаш филтърче .
Здравейте отново, снощи бях при въпросната камина вече работи на пълни обороти в студеното време.Поразгледах я по - подробно,в нея си има и помпа и клапан и РС и всичко.Полипропиленовите тръби са някакви с алумин. вложка посредата.Много добре топлеше целия етаж,абе голяма работа е,няма да принасяш дърва ,няма да ринеш пепел ,ама си е бая скъпичко