filmatoplo написа:В това управление- не виждамИзобщо не се вдига температурата - помпата си работи, на 60литра в котела изобщо не се отразяват последната доза пелети.контрол на циркулационна помпа .Ти си я пущаш с отделен термостат Б2000 на Емети ,значи стайния термостат само дава команда на горелката да спре без това да влияе на помпата , тоест тя остава да работи - да разтоварва котела от вдигащата се температура , предполагам в бойлера (може и да си споменал -бъркам вече ,подобни случаи има няколко тук)
.Ако горелката ти си държи примерно на 50 градуса котела , и стайния термостат даде команда за гасене , с колко градуса се вдига температурата на котела
ако е с 10 градуса , тоест стане на 60 гр -после ако стайния пак рече да я пусне -би трябвало да запали до спад пак на 50 градуса -така ли е .Чудя се кое му е лошото ако прави така
.
Междувременно стайния ако е дал сигнал - запалва при спад на 50гр. Но ти казваш, че е добре.
Защо, не е ли още по-добре да запали веднага и да додава вместо да спадне и пак да качва за да даде .