• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Здравейте!
Попрочетох нещата из раздела, но не можах да намеря отговора на въпроса си и затова реших да отворя нова тема.
Предстои ми да свързвам електромера със къщата-ново строителство,но електромера е на 300 метра от къщата.
Въпроса ми е- при проектна мощност 15 киловата,трифазно захранване,300 метра дължина на трасето какъв кабел да положа- САВТ 3х35 + 16 или САВТ 3х25 +16,кой от тези двата кабела ще е достатъчен/по проект е 3х16+10,но за 100 м трасе/ разликата в цената не е фатална,като се има предвид че кабел веднъж се полага.
Благодаря предварително!!
Ники274 - специалист
3х16+10 което ти е по проект предполагам е за медно СВТ.А ти ще ползваш алуминиево.Така ,че вдигаш един размер нагоре за алуминия ,т.е. еквивалента му е САВТ 3х25 +16.Но понеже не са 100м, а са 300м трябва още да се вдигне сечението.Голямо е това разстояние и ще имаш загуби.Но ако трябва да избираш между двата кабела,слагай минимум САВТ 3х35 + 16.
plamen6100 - специалист
300м. не са малко - при СВТ 3х25 + 16мм - имаш загуби около 4.4%, при СВТ 3х35 + 16мм - имаш загуби около 3.1%, при САВТ 3х35 + 16мм - имаш загуби около 5.5%, при САВТ 3х50 + 25мм - имаш загуби около 3.8%. По стандарт е 5%. САВТ 3х35 + 16мм е си е на ръба някак. Най-добре САВТ 3х50 + 25мм, ама пък и цената вече ...
Ако товарът ти/консуматора/ не е симетричен се препоръчва 4-жилен проводник/кабел/.
От каталога на филкаб видях че САВТ 3х35+16 има и много жилно изпълнение,това оказва ли влияние на загубите?
P.S.Виждам че си от Варна,трасето се изгражда в циганската махала Владиславово,остави големите пари за меден кабел,трябва да му организирам жива охрана за да не откраднат кабела
plamen6100 - специалист
Хахахаха ужас :) не е смешно ама ....,да за многожилен кабел говорим. Как се огъва и работи с 35мм2 едножилно чудовище :)
Ники274 - специалист
plamen6100 написа:
Хахахаха ужас :) не е смешно ама ....,да за многожилен кабел говорим. Как се огъва и работи с 35мм2 едножилно чудовище :)
едножилен 35мм2 не е проблем да се огъва и работи,това лято се занимавах малко с 4х240мм2, това вече е интересно за огъване и манипулации ;)
valentino76bs - майстор
Ники274 написа:
plamen6100 написа:
Хахахаха ужас :) не е смешно ама ....,да за многожилен кабел говорим. Как се огъва и работи с 35мм2 едножилно чудовище :)
едножилен 35мм2 не е проблем да се огъва и работи,това лято се занимавах малко с 4х240мм2, това вече е интересно за огъване и манипулации ;)
:shock: ..Колега какво захранихте с това нещо,то недай си боже да има някъде извивки да влезе.Многожичен ли е с много жила или като типичното свт.
Ники274 - специалист
Многожилен САВТ 4х240.Нямам голям опит с него,2-3 пъти някъде.Единия път беше на едно поле 10 мегавата слънчев парк,повечето бяха 4х180 едножилни,но едно две парчета бяха 240.

Прикачен файл

траф1 [800x600].jpg
траф1 [800x600].jpg (92.52 KиБ) Видяна 3701 пъти

Прикачен файл

траф2 [800x600].jpg
  • 1
  • 2

Тема "САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: