• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kam34 - специалист
Меден СВТ 3х16+10 при 3х380V и 5% имаш максимално разтояние 404м. виж таблицата в каталога който си гледал на стр 241. Цена http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... =37&pos=40 14.13лв, без ДДС.
ВариантII САВТ 3х25+16 за 4.250лв :shock: ти кое би избрал. http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... =41&pos=40 при еднакъв допустим ток.

Защо ще слагаш електромера на 300метра. каква е причината, там ли е границата на имота и гадовете искат да минат метър.

Прикачен файл

Клипборд02.jpg

Прикачен файл

Клипборд01.jpg
Малко работа имах и не съм влизал тука.Гадовете както ги наричаш отначало искаха аз да им изградя трасето-200 метра с цена 25 лв на метър,говореше се по едно време и за 40 лв метъра и в процеса на борбата кандисаха дето казват старите хора, да ми изкарат електромера на 300 метра от къщата, друга техническа възможност нямали,щото има налична мрежа но тя била частна кооперация и те там не можели да пипат.
Естесетвено ако им бяхизградил трасето със кабел 3х185 +... те си запазват правото да присъединяват други абонати, а моята собственост започва след електромера,разбирай на 100 метра от къщата.
Сега става така че да изградя 300 метра трасе ми идва по евтино.
Последно смятам да взема САВТ 3х35+16 ....