Виж схемата на база изчисления с програма на Шнайдер за 200м трасе, 160kW и 95kW и cosf0.8 нищо не каза как ще се полагат кабелите затова съм ти ги изчислил при полагане в земя на растояние 25см между тях.
За теб се отнасят долните два клона на схемата, шината и трафото нагоре не те интересуват.
Общ натрупан пад на напрежение 3.10% за всяка линия е добро постижение като се има предвид че нормата за трифазни консуматори е 5%
Не каза нищо какво ще захранваш в сградите, за това изчисленията ти са с коефицент на използване Ки=1 ако са жилищни сгради в зависимост от броя апартаменти коефицента се редуцира, същото се отнася и при промишлени сгради.При по малък коефицент сечението ти ще се редуцира, друг е въпроса дали кози коефицент не е взет под внимание при изчисляването на мощностите които даваш.