milen56 - специалист
Всичко е вкарано до край-така казаха в сервиза.Всичко е направено по книга, АМА....... . Сега съм го оставил в положение 2/3 от скалата и си работи като преди.Мисля да го оставя за сега така.Вече така си работи една седмица и нещо.Спрях да му се нервирам, че положението на врътката е с 5-6мм е различно от преди.
vvventsi - специалист
Да нямаш котлен камък? Бойлера прегрява ако имаш котлен камък!
ZMeyGorianin - майстор
Що му вярваш на тоз термометър!? :?
lux_e_on - специалист
Твърде е възможно да си обърнал фланеца,при хоризонталните е от значение,но тогава би трябвало да ти свършва водата бързо.А термометъра го забрави,почти никога не показва вярно.
milen56 - специалист
Значи термометъра си е наред.ГРЕШКАТА ми беше в това, че бях обърнал самия нагревател спрямо елипсовидния фланец.Това беше единственото за което не се бях сетил.