Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
fikata - майстор
Pablo
:partyman: =D>
kam34 - специалист
Pablo написа:
Само за протокола - проблемът е решен с 2 бр.(фаза и нула ) 10 кв. гъвкав кабел + нов електромер + нов предпазител. Като пусна всичко на куп стигам до 9kW пикова консумация, което мисля си е напълно в норма за това сечение. 10 кв минаха със зор през каналите, но ако беше твърд - нямах никакъв шанс по завоите.

Мерси за помощта и весели празници !
Следващия път ползвай вазелин.
pavelari - майстор
Варианти за монофазно натоварване съществуват - и за това идва наредбата за 4-те еднакви жила.
При заваряване на контактна система в прекъсвач - хоп и остава само едната фаза.. Кога става това - зимата когато сичко живо се грее на ток, та даже и краде и прекъсвача се претоварва. Къде е поддръжката - бави се и аварията за един нулев проводник с половин сечение спрямо фазовия няма да се размине.
Два проблема за клиента - ненадежден защитен проводник особено където няма заземители + големи падове в напрежението от които горят хладилнци и фризери.
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Тема "Препоръчайте модел кабел 6кв.мм лесен за прокарване в канал" | Включи се в дискусията: