Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Galy - специалист
Ядосах му се днес на Дайкина, сложих му 25 градуса на дистанционното и елате да видите :lol: 24 градуса в цялото жилище до момента, няма дефрос, няма нищо. Но забравих да засека електромера ;)
naughty - специалист
Galy написа:
Ядосах му се днес на Дайкина, сложих му 25 градуса на дистанционното и елате да видите :lol: 24 градуса в цялото жилище до момента, няма дефрос, няма нищо. Но забравих да засека електромера ;)
със сигурност е имало дефрост на 45 мин. не си забелязал просто. Тия машинки не ебават; под 5 градуса правят дефрост без значение на режима.
Galy - специалист
Да разкажа до къде стигнах с моята история с термопомпата и ако може някой да сподели мнения.
Значи...на пръв поглед всичко беше наред. Цялото жилище се темперира на 23-24 градуса с не големи усилия на климатика. Всичко беше доволно. Но навън застудя...нещата започнаха да придобиват друг вид, когато навън стана трайно под нулата. Понеже не живея в жилището, когато за няколко дни тест видях, че температурата си стоеше 22-23-24 градуса (колкото си нагласях конвекторите), спрях системата и си казах, че няма зщо да плащам ток...всичко бе видно добре. Обаче навън поастудяяя...стана -5 -6... реших да пусна системата отново няколко седмици след първия старт. И нещата не бяха като преди...Термометрите в стите заковаха на 18 градус и нито грдус нагоре. Ден..два...три...все тая. Мислех, че честите дефрости са виновни. Свързах се с PHOENIX по телефона. Четох тук във форума за неговата система...за други, които е правил...Та започнахме да търсим заедно причинта за тези реултати. Сложихме ел. термоментри на вход и изход фреон, и вход и изход вода. Като стартирам климатика, температурата в помещението е 5-6-7 градуса. За сравнително бързо време достига 15-16 и след малко повече спира на 18 и до там. Оказа се, че фреона не може да вдигне повече от 50 градуса. От там водата в системата рядко стига 30. И в резултат, помещението студено, а разхода средно около 2 киловата за час.
Умувахме...писах и на други колеги от форума за мнения...След като измерихме топлообменика на вътрешното оригинално тяло на климатика и сравнихме с топлообменика, който ми изпратиха от ИНТЕРТЕРМО - SR-B3-23-60 13.8 kW 1.38 m² 60 3/4" 1" (напомням, че това всъщност е единствената част, която получих от тях след почти година устни разправии), се оказа доста по-голям от колкото ми трябва. Взехме решение да опитам да допълня фреон, за да постигнем по-високо налягане и от там по-горещ фреон, който да затопли системата. Това изглеждаше компромисно решение, пред правилното н този етап - да сменя топлообменика с по-малък. Сегашния го дават за 14 киловата и площ 1.38кв.м, а климатика е с номинал 10 киловата...
Днес допълних 500гр. фреон. Стартирах системата...Никаква промяна. Освен, че ми се стори по-тромав климатика...Фреона достигна 54-55 градуса за кратко и толкова. Пуснах смо 3 конвектора, за да не топлоотдава в началото бързо, защото виждах, че връщащата се вода е с температура 22 градуса. По този начин достигнах още 4-5 грдуса на водата, като тя се покачи на 32/27. Резултата обаче не е задоволителен. 18 градуса в апартамента и до там...поне докато бях горе де..след малко ще се кача да видя дали като въздуха е позагрял, няма да се променят нещата. Направи ми впечетление сега обаче, че за 3 часа работа от старт, климатика е навъртял 3.5 киловата ток, което говори, че той не се е изпънал въобще??? НЕзнам защо. Дистанционното направих и на 30 граадуса дори...вкарах го веднъж и в режим на МАХ от дистанционното...няма резултат. Фреона не може да загрее. Климатика не може да се натовари. Сега единствения изход изглежда смяна на топлообменика с по-малък 10 киловатов, който би трябвало логично да реши нещата. Някой с някакви идеи? Или някой да търси 14 киловатов топлообменик на добра цена?
denuchi - специалист
А някакви налягания мерил ли си, натовареността на компресора. То 50 гр. не е лоша температура. Това са близо 30 бара. А дали са толкова.
stan_slav - специалист
Подобен проблем имах при стартирането на моето творение. Водата едва достигаше 30 тина градуса, а климатика консумираше едва киловат и половин. Преместих термистора, който по принцип е на тръбите на вътрешното тяло до тръбата, по която фреона се връща от топлообменика /тънката тръба/ и мощността скочи веднага над 2,5 киловата и за няколко часа всичко си дойде по местата.
naughty - специалист
stan_slav написа:
Подобен проблем имах при стартирането на моето творение. Водата едва достигаше 30 тина градуса, а климатика консумираше едва киловат и половин. Преместих термистора, който по принцип е на тръбите на вътрешното тяло до тръбата, по която фреона се връща от топлообменика /тънката тръба/ и мощността скочи веднага над 2,5 киловата и за няколко часа всичко си дойде по местата.
правилна насока. Galy, пробвай да държиш тръбния термистор на по-студено място, при мен е малко под средата на топлообменника. Така ще се напъва по-яко. За проба даже го отмести да виси във въздуха временно.

Моята система като я изпържа скача на до 80 градуса фреона и 3600 вата консумация , затова я спъвам в режим "борче" на вентилатора и не вдига над 1600вата.

Какво съпротивление си сложил на въздушния термистор, колко ома?

Общо взето проблема ти е някоя дреболийка, ще го нагласиш.
peroni123 - специалист
с какъв фреон работиш
peroni123 - специалист
на снимката на топлобменика би ли каза входа на фреона .и водата .ако искаш да говорим вечер след 7ч
Galy - специалист
Здравейте отново. denuchi, премерих днес налягането...36 бара стигна. Направих друго сега. Имам два въздушни датчика - оригиналния със запоено съпротивление от 5 кома и един друг, който направихме със съпротивление 15 кома. Дойде ми на ум, взех една бутилка със студена вода от терасата, сложих вътре датчика с 15 комовото съпротивление и стартирах дистанционното на 22 градуса. Мъча се да си обясня точно какво се случи в момента, но при 30 градуса на дистанционното и датчик с 5 кома лепнат на връщащата се вода и този номер с бутилката и 5 комовия датчик, при всички случаи нещата се пооправиха. Фреона си стана 55 градуса, водата стигна 36-37 на 32-33 връщаща се. И температурата в жилището веднага се вдигна на 19. И забелязах, че дефроста мина много леко. Загубих 2-3 градуса от водата само. Чудех се защо не съска и не изстуди топлова много, а само намали оборотите на вентилатора, а то...като излязох на терасата се оказа, че навън вали яко дъжд и температурата е плюсова. Сега видях какво съветвате за тръбния термистор. Утре ще го пробвам задължително. Звучи ми много логично. Благодаря ви!
Последна промяна от Galy на вт яну 24, 2012 11:17 pm, променено общо 1 път.
stan_slav - специалист
Идеята на този термистор е да дублира функцията на термистора който се намира веднага след компресора във външното тяло. При сериозно разминаване на показанията на двата генерира грешка и изключва климатика. Някъде по спомен от сервизните документации на Даикин при температура над 38 градуса започва ограничаване на мощността на компресора.