Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
tottenham - специалист
понеже ми предстой поставяне не осветление с луни, ме интересува как се изчислява сечението на силиконовия кабел за осветителните тела?
krasiorocknroll - специалист
Най-грубо квадрат-киловат.
Palawnik - специалист
Луните на колко волта са 12V или 220V?
Има една стара като библията формука 4А на квадрат сечение.
georgiarg - специалист
Но не слагай сечения под 1,5 квадрата.
LazarGanev - "Велик майстор"
krasiorocknroll написа:
Най-грубо квадрат-киловат.
Това правило важи само при 220V инсталация(а тук случая не е такъв), докато изнесеното от Palawnik важи винаги!
tottenham - специалист
инсталацията ще е на 12 V.
Мисля ,че ШВПЛ-А 2x0.75, ще ти свърши работа.Трябва само от трафа до всяка луна
Trifun - специалист
polo написа:
Мисля ,че ШВПЛ-А 2x0.75, ще ти свърши работа.Трябва само от трафа до всяка луна
Аз не мисля - сигурен съм - че телефона на пожарната е 160 ! :razz:

Ако луничките са 50W , при 12V - това прави малко НАД 4 ампера ток - според закона на Ом !
Аз не бих рискувал да пусна 4А по проводник със сечение 0.75 кв. мм. !
К`во сега - пестим жълти стотинки от кабел, а рискуваме да запалим жилището ?
Що за манталитет е това ??? :shock:
tottenham - специалист
а бихте ли ми обяснили кабела силиконов ли да е или обикновен?
LazarGanev - "Велик майстор"
Обикновен. Силиконовият се използва в нагревателни уреди.