Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kalin72 - майстор
Какво да правя???
Радиаторите студени, загасих котела с вода, но помпата на Ладомата не върти...бушона бил изключил.
Защо предпазния клапан не е избил?
Сега включих тока, Ладомата тръгна, но като че ли няма никаква циркулация, а котеля бълбука силно. Няма огън в него, но термометъра му сочи над 120 гадуса, налягането е 2 атмосфери. Радиаторите са студени, бойлера също.
Как да релаксирам котела, да не гръмне??
rahhan - напреднал
Най вероятно има въэдух в системата и се получава " тапа ".
kalin72 - майстор
И по този повод, каква е предпазната мярка, която е необходимо да взема? UPS за Ладомата,докато не сложа буфер?
batkotony - специалист
Колега,имаш ли друга помпа или само с Ладомата си?Няма циркулация в котела,за това е 120 градуса.Има ли някъде обезвъздушаване на ладомата?Обезвъздуши и ще тръгне циркулацията.Иначе 2 атм. не са чак толкова страшни,но факта,че радиаторите са студени говори за липса на циркулация.Имаш ли тръбен път,който би могъл да замръзне-отсечка,която минава навън някъде?Ако да-там също може да има тапа от лед...Всичко е започнало от изключилия бушон,спряла е циркулацията и или системата е завряла и е изкарала водата ако ти е отворен РС,или е замръзнало някъде.
Успех!
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами - разбира се, ЮПС-а е задължителен при котел на твърдо гориво. Сигурен ли си, че Ладомата е тръгнал? При тази температура може д се очакват повреди по помпата
filmatoplo - майстор
:) Цирка започна -как без юпиес :wink: , следете ги тия работи не е майтап , като излезне парата и се успокои котела , след допълване с вода (тук малко е опасно за котела при наливане на студена вода , особено при чугунен котел , но наливай по малко ) , и след обезвъздушаване -нещата ще се нормализират :wink: .Следващия път ще си по подготвен :wink: .
Фло - специалист
Я кажи колега kalin72,къде ти е помпата на топлия или студения щранг?
LazarGanev - "Велик майстор"
Фло написа:
Я кажи колега kalin72,къде ти е помпата на топлия или студения щранг?
Ладомата се връзва само по един начин :)
Фло - специалист
LazarGanev написа:
Фло написа:
Я кажи колега kalin72,къде ти е помпата на топлия или студения щранг?
Ладомата се връзва само по един начин :)
Лазаре ,драги колега,ние не знаем Ладомат ли е или друга пенкилер система ,монтирана на горещия щранг от самонабедени професионали! Това е пореден случай на доказателство,че помпата е правилно да се монтира на студения щранг и това трябва да си го набият в малоумницата всички ,които се занимават с тая работа!
syncho - майстор
Помпата може да не тръгва, ако управлението има защита по висока температура...

Тема "Голям проблем - 120 граДУСА ТЕМП, налягането е 2 атм." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: