• 1
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 38
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
naughty - специалист
Успях да се справя с безобразните дефрости :mrgreen:

http://harizanov.com/2012/02/defrost/
a_stoev - майстор
zmiori написа:
Сигурен съм че има някой който знае отговорите ама си трае и защо ли? :?
И аз съм го мислил и се оказа че безплатен обяд няма:
Сравнявам цена на купешки пластинчат с площ 0,5м2 която е около 250 лв. и ако тръгна да си навивам от тръба същата площ ми излиза между 90 и 110 лв само за тръбата в зависимост от различните варианти на диаметър и дебелина на стената. Корпуса на топлообменника мисля да е от тръба с голям диаметър със заварени фланци. Ако се навива със стъпка 2 пъти диаметъра на тръбата, т.е. да се получи между 2 витки разтояние 1 диаметър на тръба при диаметър на витката 200мм габарит на серпентината 500 мм. Размера е горе долу удовлетворителен, но цената не се връзва съвсем. тръба фланци, губи време и накрая че съм спестил под 100лв. и имам топлообменник с неясни качества.
Има ли смисъл да си губя времето или да отивам на магазина?
naughty - специалист
за сондажна вода-вода система има файда от тръбен топлообменник заради наличието на песъчинки, варовик и т.н.
Също така опасността от замръзване на топлообменника е по-малка.

за останалите случаи май наистина си е излишен напън и съмнителен ефект.
valentin1000 - помощник
naughty написа:
Успях да се справя с безобразните дефрости :mrgreen:

http://harizanov.com/2012/02/defrost/
Здравей колега, Прочетох че си премахнал дефроста и ми стана интересно. За съжаление съм много далеч от php скриптове които отчитат влажността иТ. Също ми стана ясно че за да избегнеш дефроста по време включваш и изключваш термопомпата. Не може ли да се излъже по някакъв начин сензора че е над +5 и по този начин да се избегне дефроста. Питането ми е свързано с един климатик , който ми прави проблеми
naughty - специалист
valentin1000 написа:
Не може ли да се излъже по някакъв начин сензора че е над +5 и по този начин да се избегне дефроста. Питането ми е свързано с един климатик , който ми прави проблеми
само със сензора за външна температура не става, трябва да се лъже и сензора на питата, но ще стане голяма беля ако се изпусне за по-дълго: компресора може да остане на "сухо" или да засмуче течен фреон ако се бъзика там. изобщо бита кауза.
kuuuuuul - майстор
Как го избягна дефроста,разкажи за тези които не знаят английски. :sad:
filmatoplo - майстор
:) Стига бе -задминахме Японците =D>
2v6 - майстор
naughty написа:
Успях да се справя с безобразните дефрости :mrgreen:

http://harizanov.com/2012/02/defrost/
Това е голямо постижение =D>
Може да помислиш и за вариант за "размразяване на топло". Когато температурата на външния въздух е над нулата, за размразяването вентилатора остава да работи, а се изключва компресора. Необходимо е по-дълго време, но не се губи никаква топлина от инсталацията и се харчи много малко ток (само за вентилатора).
Предишната ми термопомпа дефростваше само така и на новата също ще правя такава функция.

http://2v6.hobby-site.com/tp/index.html
http://2v6.hit.bg/tp/index.html
kuuuuuul - майстор
Вижте пък аз какво открих за избягване на последствията от дефроста.
http://www.ebay.de/itm/3-Zonen-Warmetau ... 5ae3becdb7
ама много скъпоооооо :x
naughty - специалист
kuuuuuul написа:
Как го избягна дефроста,разкажи за тези които не знаят английски. :sad:

ето автоматичен превод да се посмееш :)
http://translate.google.com/translate?s ... izanov.com

с една дума - гася го за 10 сек преди да влезне в дефрост. не елиминирам дефроста а удължавам времето между два дефроста.