Според мен дебита през подовото е малък , ако му подаваш 45 градуса , трябва да връща 40 гр , връщащата в котела да е 40 гр , а изходящата от котела около 55-60 гр. Не трябва котела да вдига чак 80 гр .Колко метра тръба имаш навита за подово сега .Айде по примитивно може да ти се оправи положението с 2 термостатични вентила (дето си гледал 20-70 гр) още 1 помпа и буфер поне 300-500 литра
Единия вентил и помпа 1 -ще ти осигуряват връщаща вода в котела поне 60 гр и ще зарежда буфера с остатъка топлина , от буфера с вентил 2 и помпа 2 ще ти нагласят температурата за подовото 45 градуса -котела ще работи до заряд за буфера до дъното на 60-65 гр и ще гасне , после след обратен разряд до 45-50 гр на 20 санта преди върха на буфера -котела ще пали отново .