Най - вълнуващия въпрос зимно време.
1115 - специалист
Аз сега си играя с една "мега" - доста краци има.
2v6 - майстор
naughty написа:
DHT22 е чуден избор, има ги и в роботев, на малко по-висока цена де. Моята система също е базирана на Ардуино, но съм наслагал TCN75A защото е I2C а са ми кът пиновете. Тествал съм ги на 95 градуса, как не се стопиха не знам :) :)
Добре, че ме подсети :idea:
Бях забравил че ще ми трябва и някой изход за управление...
За да останат свободни започнах да използвам аналоговите входове вместо дискретни.
На схемата се показват вече вентилатора и компресора когато работят:

https://pachube.com/feeds/25242
http://2v6.hit.bg/tp/tp03_online.html
2v6 - майстор
Добавен е и 4-пътния вентил на схемата.
Промених леко управлението. При надвишаване на тока над 7А компресора се спира за 15 минути.
Така случайно последваха 2 неща, за които мислех да правя допълнителна логика:
1. В режим отопление при топъл външен въздух компресора изключва през 20-30 минути и не прави дефрост :) Тъй като вентилатора остава да работи, ако се е събрал скреж той се стапя.
2. Когато е по-студено навън и набере скреж прави цикъл за размразяване. Когато скрежа се стопи вдига тока и пак спира компресора. Следва пак 15 минути почивка. Така се избягва претоварването на компресора при превключване на 4-ния вентил от размразяване към отопление.

Температурата на водата спада с 10-15 градуса по време на размразяването.
Прикачен файл:
Defrosting.GIF
Defrosting.GIF (29.1 KиБ) Видяна 4661 пъти
http://2v6.hit.bg/tp/tp03_online.html
2v6 - майстор
Ето как работи около нулата:
Прикачен файл:
TP03_2011_03_10_2342.JPG
TP03_2011_03_10_2342.JPG (24.66 KиБ) Видяна 4615 пъти
http://2v6.hit.bg/tp/tp03_online.html
naughty - специалист
2V6 , добре е станало
2v6 - майстор
naughty написа:
2V6 , добре е станало
Освен консумираната електрическа мощност има вече и температурата на фреон на изход от топлообменника.
За да не се чудя и какво става с външната пита сложих и камерка:
Прикачен файл:
tp03_2012_03_13_1519.JPG
tp03_2012_03_13_1519.JPG (40.75 KиБ) Видяна 4530 пъти
Сега умувам как да се събират данните за изконсумираната ел. енергия и съответно получената топлина :?
naughty - специалист
2v6 написа:
Сега умувам как да се събират данните за изконсумираната ел. енергия и съответно получената топлина :?
ти ползваш Pachube, там е малко мъка а и данните май се пазят само три месеца?

погледни API-то

https://pachube.com/docs/v2/history.html

При мен ги смятам лесно, защото съм на MySQL. Зора ми е, че няма как да сметна COP заради бойлера към системата..
2v6 - майстор
naughty написа:
2v6 написа:
Сега умувам как да се събират данните за изконсумираната ел. енергия и съответно получената топлина :?
ти ползваш Pachube, там е малко мъка а и данните май се пазят само три месеца?

погледни API-то

https://pachube.com/docs/v2/history.html

При мен ги смятам лесно, защото съм на MySQL. Зора ми е, че няма как да сметна COP заради бойлера към системата..
Е на мен с SQL ми е неразбираемо...
Безплатното Pachube засега ми пази данни от почти година, но идеята ми беше отчитането да става в ардуиното.
Тук съм показал някакъв вариант:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 18&t=37548
2v6 - майстор
Затопли се времето:
Прикачен файл:
graph1.JPG
graph1.JPG (65.65 KиБ) Видяна 4343 пъти
При 15 градуса външна температура компресора се натоварва доста бързо.
За 1 час 7 пъти достига 45 градуса и почива 10 мин.
Нощно време няма такъв проблем.
Чудя се дали ще има голям ефект, ако се сложи честотен инвертор :?
STO-YAN - специалист
2v6 написа:
...При 15 градуса външна температура компресора се натоварва доста бързо.
За 1 час 7 пъти достига 45 градуса и почива 10 мин.
Нощно време няма такъв проблем.
Чудя се дали ще има голям ефект, ако се сложи честотен инвертор :?
А, може би ще свърши работа един буферен съд?