Искам да сложа в подземни гаражи сензор за движение за включване и гасене на светлините автоматично. Въпросът ми е - тъй като няколко лампи се включват от един ключ - къде трябва да свържа датчика - ако е към една лампа , тя ще включва ли другите, и ако към таза веригата включа още един сензор в другия край - ще работят ли двата? т.е. два сензора на една верига
mladkal - майстор
Бих подходил в насока два сензора паралелно свързани, така че от който край да се заходи в гаража все едни от тях да сработва. Щом сработи да стартира контактор, на който вече ще "обеся" всичките лапми. Контактора е с цел да несе претоварва релето на датчика.
Желая успех!
ELEMENTAL - специалист
Ако лампите са с обща мощност под 1400W и без контактор ще стане.
mladkal - майстор
ELEMENTAL написа:
Ако лампите са с обща мощност под 1400W и без контактор ще стане.
е, да...ама аз съм малко "силов състезател" и обичам да ги "презастраховам" нещата", а и колегата не каза колко и какви са лампите...Но инак ще стане по този начин, така ли, колега, ЕЛЕМЕНТАЛ?! Питам щото на мен ми предстои същото!?

Благодаря предварително за отговора!
ELEMENTAL - специалист
На повечето ПИР датчици релето е оразмерено за 7 ампера и нагоре.То по принцип човек може да вземе да управлява няколко крушки и с 1500 амперов триак, ама каква е ползата, колега?
emiood - напреднал
Здравейте, колеги. Преди около 18 месеца изградих едно гаражно осветление по приложената схема. Луминисцентните осв. тела са с ЕПРА "Osram". Схемата си работи но..... на няколко месеца трябва да се сменяват лум. лампи защото свършват. Сменявам марките Osram, Narva и др. и ефекта е пак този. (В съседен гараж тогава монтирах същите ЛОТ, но се управляват с ключ и няма подобен проблем.) Мерил съм няколко пъти захр. напрежение и е било в нормите 215 - 230 V. Преди около 5 месеца свърши единият датчик. Смених го. Сега умря и втори. Не мога да кажа същият ли е или друг, щото не помня. Датчиците са с релеен изход, щото ги чувам като се активират. Лесно мога да разделя датчиците всеки да управлява сам по 1 или 2 лампи, ама не това е желанието на собственика. Чудя се да сложа ли по един контактор на изхода всеки датчик?! :? Ако някой има опит или идея..........
Изображение
Последна промяна от emiood на пет апр 30, 2010 7:32 am, променено общо 3 пъти.
emiood - напреднал
:roll:
Последна промяна от emiood на нед май 02, 2010 10:35 pm, променено общо 3 пъти.
nyagolov - напреднал
Колега само с две думи, махаш датчиците и всичко се оправя.
ivo_dedko - специалист
Ако нямат кантактор, сложи и пробвай. Аз предпочитам когато имам датчик за движение (и не става въпрос за 1-2 лампи), винаги да управлявам с контактор.
blv - специалист
Мисля че датчика ти ограничава пусковия ток на ЛОТ, ако сложиш контактор мисля че ще си решиш проблема.