Здравейте,

На вилата си измерих относителна влажност 81% на приземния етаж, при външна към 70%. Не бях ходил там от 2-3 седмици и не е проветрявано. Висок е към 2.20 м. Да речем 1 метър е под земята и 1.20 е над земята. Има 2 прозореца с PVC профил. Отвън цокълът е с минерална мазилка - четох че имала добра паропропускливост. Дали е нормална тази влажност за сутерен?
На мен ми се вижда твърде висока. Но все пак нямам база за сравнение. При вас каква е влажността?

"Сградата е изградена върху твърди, жълто-кафяви глини с плиоценска възраст покрити от тънък почвен слой. За предпазване на основите на сградата от инфилтрация на дъждовни води е изграден дренаж."
Това го чета в документите, които имам. Може ли нещо хидроизолацията да е "сдала багажа" или е нормална тази влажност за такова помещение? Къщата е на около 30 години.

Ето я и темата ми в един друг форум, ако са необходими подробности:
http://forum.setcombg.com/index.php/top ... 9.html#new

Много ви благодаря! :)
Tsilkov - майстор
По принцип за помещенията мисля е 50-70% влажност.Ти как я мери?
8180 - майстор
Относителната влажност (ОВ) затова и е такова името - защото е ОТНОСИТЕЛНА.
Като такава, стойността и зависи от няколко неща, които не се споменават в питането - например от температурата. Ако външен въздух с Т=20оС и ОВ=70% влезе в сутерен с Т=18оС, много е вероятно да се измери ОВ=80%.
http://www.hygrooptima.com/humidity.html
babati - специалист
Здравейте. Ами, мерих с един стар аналогов влагомер.
Навън беше към 20 градуса и влажност 70%.
В мазето беше към 16 градуса и влажност 81%.
Измерено с един и същи уред и преди да проветря къщата.

Благодаря!
EDI - майстор
Баби, много ми се вижда, вентилираш ли там по някакъв начин, било свободно, било принудително.Не е лошо да си направиш принудителна вентилация с един или два вентилатора с датчик за влажност.
8180 - майстор
EDI написа:
.
Малко съм скептичен към предложеното - вж. по-горния ми пост.
В описаната ситуация (вътре/вън) не е изключено да се вкарва отвън повече влага, поне докато евентуално тази вентилация не затопли сутерена. Ако успее да докара температурата вътре колкото вън и относит. влажност ще се изравни (почти) - при вникване в графиката от линка, може да се види защо.
Докладваното от питащия почти съвпада с моето твърдение за подобни помещения - вътре и вън имаме почти еднакво влагосъдържание, което при различни температури се изразява в различни стойности на относителната влажност. При близко влагосъдържание (абсолютна влажност) трудно може да се постигне съществено осушаване само чрез вентилиране.
Имаше такава тема - някакъв ефект би могъл да се постигне с доста прецизно управление на вентилирането - в часовете когато вън е по-сухо. Обикновено в края на нощта и рано сутрин, когато навън има роса.
Електрически осушител би се справил с проблема, ако влагата не се просмуква през зидовете.
babati - специалист
Може и да е нормално, все пак през ранна пролет има доста влага и във въздуха и в почвата. Ще премеря влажността пак след около месец. Ще сипя сода каустик в улуците (които са вкопани под къщата) да не би да има някакво запушване някъде и ТЕ така! :-D

Обмислям наемане на хидрогеолог и архитект да кажат какво мислят за къщата като цяло и за почвата под нея. На места вътре в къщата има пукнатини по стените. Дори в стаи, които са шпакловани миналата година има съвсем малки пукнатини от около половин милиметър. Това нормално ли е за къща според вас? За една година да се появят пукнатини :rolleyes:
Sphinx - специалист
babati написа:
Може и да е нормално, все пак през ранна пролет има доста влага и във въздуха и в почвата. Ще премеря влажността пак след около месец. Ще сипя сода каустик в улуците (които са вкопани под къщата) да не би да има някакво запушване някъде и ТЕ така! :-D

Обмислям наемане на хидрогеолог и архитект да кажат какво мислят за къщата като цяло и за почвата под нея. На места вътре в къщата има пукнатини по стените. Дори в стаи, които са шпакловани миналата година има съвсем малки пукнатини от около половин милиметър. Това нормално ли е за къща според вас? За една година да се появят пукнатини :rolleyes:
Бате, където има пукнатини по стените, мини с тази армировъчна лента и шпакловай отгоре.

Изображение

Ририйш ли. :lol:
babati - специалист
Измерих влажността пак. Доста по-добре е сега - под 70%. Надявам се, че няма от какво да се притеснявам.