Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Това е проспект, не върши работа
idunno - специалист
....което не променя личното ми мнение,че използването на серпентината на бойлера за дрейн бек резервоар ( ако същата не направена от мед или неръждавейка) си е чиста глупост.Защото всички знаят какво се случва с комбинацията желязо+ въздух във времето.
Много е забавна тази фирма ....много забавна. :-D :-D :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
И ти си забавен, предполагам са ти го казвали :wink:
idunno - специалист
Така малко инфо за великата защита на слънчевия колектор.Ако имате Управление на Интиел, което работи като обикновен диференциален термостат - нямате защита от прегряване на системата.
Ако имате управление на Ресол, значи не го мислите - то просто си работи долу в мазето, а вие се къпете в банята.
При соларите не е вярно твърдението,че ладата не може да стане на мерцедес.Трябва малко тунинг.
Големият проблем е в цената едното е 100 лв, а другото 350 лв.
idunno - специалист
И ти си забавен, предполагам са ти го казвали
В последно време не.Но много отдавна - да.
И нека този пост да се смята като спам,защото не е много по темата , а и не помага много никому и е в разрез с разбиранията ми , че по това време е по добре да се комуникира с жени отколкото с мъже. :-D
LazarGanev - "Велик майстор"
Доброто управление (Resol, Delta Sol BS3, B-sol100, ELSOL X3 и мн. други) върши своето, но срещу законите на физиката е безсилно. Тъй както бронежилетката е хубаво нещо, но срещу гаубица е безсилна :wink:
Извън темата - извинявам се, но не е зле да започнеш да ползваш правилно цитатите - много по-прегледно е. Има специален бутон "Quote". Още веднъж се извинявам за забележката
Andri01 - майстор
[quote="Evgeniy"]Здравейте,

"Аз също си преправих сплит системата на Drain-back. Всички чели форума знаят какви са предимствата и няма смисъл да ги повтарям. Досега беше с 4 кранчета и зимно време превключвах на котела с източване, но за 7-8 години три пъти ремонтирах колектора. Минах и през антифриз, но все се смесваше при превключването. "

Много хитро е направено. Интересуваме само мястото на горния термо датчик/на изходящата тръба или е вътре в панела/,работи ли нормално при изпразване на панела /при спряна помпа/? Направихме на един приятел такава система,с допълнителен съд обаче/в подпокривното пространство/ ,но не съм го чувал ,да каже как работи/пък и разстоянето е към 400км. до него/.
Evgeniy - майстор
Andri01,

Няма промяна на датчика на панела. Той е подпъхнат под гумения уплътнител на изходящата тръба. Колектора е алуминиев плосък, което означава добра топлопровдимост нагоре. Това ми дава даже предимство за намаляване на първоначалните няколко цикъла на включване около 40-45 градуса,когато има охлаждане на панела и изключване. Ето какво се случва: при отчетени 45 градуса на сух панел след включване на помпата при напълване на панела температурата започва да се покачва. Расте с около 5-6 градуса и след това започва да пада.
Точно при този панел се получава разлика между пълен - празен 5-6 градуса, което не е минус според мен.
Andri01 - майстор
Благодаря Евгени :)
Знеш ли каква е разликата в панелите за вертикално и хоризонтално монтиране? Срещнах в нета такива /на BOSCH/. Предполагам само в разположението на двете колекторни тръби,а свързващите са по-къси/на хоризонтално монтираните/ и повече на брой. Но общия обем и площ на тръбите се запазва,може би?
nikisv - специалист
Самоизточваща Соларна система с Вакумнo-тръбни колектори.

Така наречената "drain back solar system" или Самоизточваща Соларна ситема е популярна в САЩ, Западна Европа в райони с минусови температури през зимата. Това е всъщност отворена Сплит соларна система, където работният флуид е вода вместо пропилен гликол.

Соларната система от този вид работи по изключително опростен метод - при спиране на циркулационата помпа водата от системата се дренира (източва) на гравитационен принцип в така нареченият дрейнбак съд. Оставяйки тръбният път празен е невъзможно замръзване през зимните нощи.

Предимствата на системата са:
- по-ниска цена на атмосферният вакумен колектор.
- отпадане на пропилен гликола като работен флуид и всички неудобства свързани с него, като прегряване и избиване през предпазителния клапан, подмяна на определен период от време.
- значително намаляване на монтажните разходи поради отпадане на медните тръби.
- по-малко количество арматура - липса на предпазителен клапан и самообезвъздушаващи клапани в системата.
- отпадане на UPS захранване.
- последствията от прегряване на системата са несравними с пораженията от изхвърляне на пропилен гликола през предпазителният клапан. http://sunstar.bg/blog/drain-back-solar-samoiztochvane