Най - вълнуващия въпрос зимно време.
vlado_sm - специалист
Довечера като се прибера ще преброя глидерите колко са на брой и ще пиша.Благодаря за бързия отговор.
vlado_sm - специалист
Така радиаторите ми са от следния модел- http://www.otoplenie.eu/php/product_pro ... tml?id=162
vox 500 и са 136 глидера на брой.Освен колко киловата бихте ли казали и към кой модел горелка да се насоча?
LazarGanev - "Велик майстор"
Значи сам можеш да си изчислиш от таблицата на линка, че мощността на твоите радиатори е около 23кВт при температура на водата 90*С, което означава, че при температура на водата 80*С (каквато е максималната на котела), мощността на радиаторите е 21кВт. Това означава, че ако сложиш горелка 25кВт и я пуснеш на максимална мощност, тя ще прегрява и ще изключва, защото няма къде да отдаде топлината си 25кВт - радиаторите излъчват 21кВт. След като не можеш да натовариш тази горелка до номиналната мощност (където горелката има максимално КПД), дали трябва да взимаш по-голямата 32кВт и да я караш да работи максимум до 2/3 от мощността си или най-голямата на Ерато 45кВт, която ще работи максимум до 50% от мощността си? Онази 70кВт изобщо не я коментираме. :) . Моето мнение е да си монтираш 25кВт горелка 4-та или 3-та генерация (ако ще е от Ерато). За останалите марки нямам наблюдения как ще се държат.
syncho - майстор
И аз съм съгласен с това, което Лазар е писал. Тъкмо като си добавиш и бойлера и нещата ще се наместят идеално. Вземи си горелка с модулация, ако имаш възможност - ще ти спести и пари и нерви.
digitalpr - специалист
LazarGanev написа:
...мощността на твоите радиатори е около 23кВт при температура на водата 90*С...
Искам да питам нещо. Тази делта пред 60 градуса, в спецификациите на радиаторите, за разлика спрямо 30 градуса ли се брои? Как станаха 90? Мерси!

Топлинна
мощност
ΔТ60°С
LazarGanev - "Велик майстор"
Режим на работа на радиатора ΔТ60°С (в някои случаи се изписва 90/70/20) означава разлика между температурата на радиатора и помещението 60°С, т.е. 20°С на помещението и 80°С средна температура на радиаторите (вход90/изход70)
digitalpr - специалист
Благодаря за разяснението, полезно!
vlado_sm - специалист
Ето какво ми казаха от представителите на Ерато в нашия град.Моля за вашето мнение по въпроса:


""""Здравейте,
Имате монтирани 136глидера Global VOX Н500 /http://www.ruvex.bg/data/docs/211_documentation.pdf ; http://www.novatherm-bg.com/main/index. ... &Itemid=32 ; http://www.otoplenie.eu/php/product_pro ... tml?id=162 ; /. Приемаме за мощност 161W на глидер /по данни на вносителя на алуминиевите радиатори.

136гл. х 161W = 21896W - Отоплителна инсталация
2 бойлера х 75литра вода х 2500W = 5000W - БГВ /Прието е, че бойлерите се затоплят за минимум 2,5 часа при липса на консумация/
Мощност на инсталацията 26896W
Загуби минимум 10% - 26896 х 10% = 2689,6W

Общо потребна мощност 29585,6W

При тази ситуация избирам горелка с мощност 32KW. Не препоръчваме монтирането на по-малка горелка. В техническата документация на горелката не е опоменато КПД на горелката, то зависи в голяма степен от горивото / http://www.erato.bg/files/file_726_997bg.pdf /.""
syncho - майстор
Тези 10% загуби, които смятат, даже и да ги има те са в жилището. Следователно не следва да се добавят допълнително, защото те се ползват за затоплянето му. Т.е. влизат в общата мощност необходима за загряване на жилището.

Има друго, което ме притеснява. Котела, както и горелката, също има КПД. Примерно, ако котела ти е със 80% КПД (съвсем примерно, но доста реално), ако вземеш 25кВ горелка то следва да ползваш реално 20кВ мощност, а ако ти е 30кВ горелката то реалната ползвана мощност ще ти бъде 24кВ...
LazarGanev - "Велик майстор"
syncho написа:
Примерно, ако котела ти е със 80% КПД (съвсем примерно, но доста реално), ако вземеш 25кВ горелка то следва да ползваш реално 20кВ мощност, а ако ти е 30кВ горелката то реалната ползвана мощност ще ти бъде 24кВ...
Не е така - номиналната мощност по паспорт на котела или горелката се дават реални, тоест не консумираната мощност, а реално отдаваната. За загубите и аз съм съгласен, ако котелното е в къщата. Ако е извън къщата - нормално е да се предвидят малко загуби, но за 160м2 къща да се предписва 32кВт горелка мога да се съглася само ако няма по-малка, а то има. Дори и 25кВт ще е със солиден запас.

Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: