Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
strelec - специалист
Привет, колеги!
Моля за вашите съвети за климатизиране на помещение в студио за красота - фризьорски салон. Обема е 107 м3 като северна и западна страна са външни. Стените са тухла с облицовка някакъв вид ламарина. Има витрина 14 м2, която е с 8мм единично стъкло и прозорци 2 м2 двуслоен стъклопакет. Над половината таван има тераса.
Това помещение граничи с друго разделени със завеса, което е 8,5м2. В него ще сложим 9-ка.
Идеята е с минимум средства - максимум резултат, защото студиото е под наем.
EDI - майстор
Решението е 2 машини с номинал около 4 кв.Можеш да погледнеш 12LEC ИЛИ 12 LKC на триото ФУД.....Идват около 1300 лева с монтажа едната.
strelec - специалист
Благодаря за бързия отговор!
Освен за марка, модел и тип на климатика дилемата е кое ще е по-удачно 2 дванайски, или една 24-ка?
Chefo77 - майстор
2х12
Ще се получи по-равномерно разпределение на обемите, по-малко ще се товарят машините и не дай, Боже, ако едната изпуши, ще имаш някакво отопление, макар и по-малко ефективно.
stelaartoa - специалист
Хора...Преди да давате съвети ,първо прочетете внимателно условията в помещението !!! 107 м3 с две 12ки ,като има витрина 14 !!! м2 и помещението е на тухла,без изолация,половината таван е тераса ! - посмъртно няма нито да стоплите,нито да охладите. Освен това се предполага,че хора влизат и излизат в това студио,тоест и загубите от инфилтрация ще са значителни .Недай боже да има и вентилация,както е по закона вече !
Ако заложим 80-100 Вт/м3 ще ни трябват поне 9-11 Квт мощност,ама не при +7 гр,както е по каталог ! А при -10 или -15 какво правим с клиента ? Обясняваме му как ТОЙ Е ВИНОВЕН за неправилния избор ли ?
Имам подобен проблем в Сф в Студентски град,в съвременно козметично студио,като помещението е почти идентично и с двете инверторни 12ки нито зимата е топло,нито лятото е прохладно. И то като имате предвид,че външните тела са монтирани в подземен гараж под цялата кооперация,тоест с огромен обем и при външна -25 зимата в гаража си беше около +5гр... И сега е по-хладно в гаража,отколкото жегата навън. Тоест климатиците не се товарят от външната температура и работят по-оптимално.
EDI - майстор
Това са бюджетните решения, такова условие постави колегата.При 2 ЛЕК-а ще има 75 вата на кубик.При -15 ще има около 40 вата.Предполагам няма да прави вътре 25 градуса и ще му стигнат.Иначе бюджета му ще отиде нагоре.Ако се отделят още пари два ПАНАСОНИК-а 12 ЛКЕ-3 или МКЕ-3 са по-добрия избор.Но най-добре е естествено, да го огледа на място този, който ще доставя и монтира.
vasikata - специалист
Най-бюджетното решение е 24 колона, която ще топли добре но, не е икономична и е по-шумна. Иначе два малки климатика е по-добре от един голям. Предполагам че малкото помещение ще се използва за по разголващи процедури и е необходимо да е по-топло.
Имах проблем с една 12 LGC в такъв салон, помещението беше около 40м3 и при два включени сушоара климатика неможеше да се справи с конденза и пръскаше капки през турбината с температурата нямаше проблем. Та ако предвиждате доста отделяне на топлина през лятото трябва да помислите и за някаква вентилация и малко по-голям климатик в основния салон. Ако няма изолация на терасата и с това голямо единично стъкло значи със сигурност ще трябва по-мощна машина и за двата сезона. 18 FTX на DAIKIN са с големи вътрешни тела и работят добре но не са ефтини. Общо взето добри климатици има доста но не са ефтини и затова мисля че колоната си остава най-приемлива като мощност / цена.
strelec - специалист
Благодаря за съветите, колеги.
Помещенията имат постоянно работеща вентилация.
Избрахме колона Nippon ASF H34 CM. Монтирана е и за сега се справя чудесно. Ще видим как ще е с отоплението, но предполагам ще се справя, защото са й сложили и 2 кВт. нагревател допълнително!
strelec - специалист
Привет, колеги и весело посрещане на Новата година!
Желая ви здраве и късмет, другото ще се нареди.
Въпросната колона се справя чудесно вече повече от 2 години.
Но сега имам нужда от друг съвет. Закупихме си собствено помещение за салон и трябва да му правя вентилация. Блока има вентилазионна тръба. Ще се включа в нея. Ще поставя въздуховоди, но какъв да е вентилатора (вентилаторите)? Всички ваши съвети ще са ценни за мен.

Тема "Какъв (какви) климатик(ци) във фризьорски салон?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: