kapanec замисли се малко! Трябва да "дръпне" отнякъде извън системата. Водата не е еластична.
Да.но имам предвид че помпата ще нагнетява и към РС и така ще прелива малко по рано когато все вдигнат по много градуси.Както си го направи човека така ще си го ползва
пак казвам лично моето мнение съвпада с това написано от :idunno
E, човек като прочете разни глупости не може да не допълни нещо.
1.Циркулционните помпи нямат проблем да работят при високи темперетури.За успокоение до 120 градуса нищо няма да и стане.
2.Разширителният съд(отворен тип) служи за обезопасяване на инсталацията, но и за поддържане на определено минимално налягане откъм смукателната страна на помпата.С други думи-Разширителният съд се монтира близо до смукателната страна на помпата.
3.РС се свързва с тръба, която не случайно наричат обезопасителна - с други думи добре е да е метална.
4.Към всички фенове на ППР тръбите, които ги използват да свързват камини и котли на твърдо гориво - това че имат алуминиева вложка е да не се кривят, а не да издържат на пара ( това става с водата като помпата спре).
5.Разширителният съд служи за обезопасяване на инсталацията и на котела - схемте на свързване се вземат от справочник, а не от упътването на камината.
6.Нека да не забравяме едно просто правило - помпата трябва да вземе енергията от топлоизточника(камина, котели др.) и да я нагнети към местата, които се нуждаят от нея ( радиатори примерно).От това правило лесно се определя мястото на помпата.