В отворената система има налягане! Налягането е нула в най-горната и точка. Налягането при котела зависи от разликата във височините между котела и най-високата точка на системата. В моя случай, докато бях с отворена система, налягането при котела беше почти една атмосфера. Котелът в мазата, разширителният съд на тавана над втория етаж. Съд с паралелепипедна форма метър на метър на петдесет сантиметра от ламарина четири милиметра при налягане от една атмосфера и без вътрешни укрепващи спънки се наду все едно, че е от гума! Не си играй с варели! Както личи от картинката, която си приложил, дъната на буфера са сферични. Това е направено за да не се концентрира напрежение в зоната на заварката. Оптималният обем на буфера е около 55 литра на киловат инсталирана мощност. Има буфери с вградени серпентини за включване на бойлери, слънчеви инсталации и т.н. Обикновените буфери нямат серпентини. Ако имаш място, сложи си буфер! И колкото по-голям, толкова по-добре! И Хиляда лева да е, това са три тона въглища. Ако икономисваш по един тон на сезон от оптимизирането на горенето, ще се изплати за три години. Котелът трябва да гори винаги с оптималното количество въздух и излишната произведена топлина да се складира в буфера. Да регулираш произведената топлина с намаляване на въздуха е глупост на глупостите. Съсипват се въглищата и се произвежда пушек и сажди.