Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bogomilZ - специалист
a_stoev написа:
Заради изискването U/f~const. Като ти пада U, трябва да се свали f. Грубо-приближено-налучкано 50x380/220~30.
Над 30Hz няма да може да има достатъчно напрежение за пълна мощност на двигателя.
Иначе момента падаше като не стига напрежението, ама го учих :-k :-k :-k преди 10 г.......

А хидразин е дал даже скъп регулатор.

Китайки честотен, и то тук!!! е малко по скъп от марков контактор. Какво доживяхме...
нещо не схващам теорията - какво става ако въртим с 10 херца и ако развъртим с 200 херца , защото има и инвертори които може да дигат и до 400 херца?
a_stoev - майстор
Е върти се но няма мощност. Херците ги подава инвертора, въпроса е ротора може ли да ги направи...
Г.Драговчев - напреднал
И в крайна сметка неможах да разбера какво да правя :?
todortv - майстор
a_stoev написа:
За да развива пълен момент трябва само да се ограничи честотата до 30Hz.
Понеже стана въпрос за Altivar, ето характеристиката, според която може да работи с постоянен въртящ момент
много под 30Hz, с допълнително охлаждане.Имам пуснати 6 броя 4kW, без принудително охлаждане на 3 Hz и работят
в продължителен режим без да прегряват и тръгват под товар без проблем.Въпроса е коя крива U/f ще се избере от менюто.

Изображение
Г.Драговчев написа:
И в крайна сметка неможах да разбера какво да правя :?
Спокойно може да ползваш инвертор, разбира се ако те устройва финансово.Мотора трифазен, звезда 380V,триъгълник
220V.
Mapek - специалист
Аз бих ти препоръчал това Изображение Само трябва да видиш да не са ти високи тези обороти. Каква ти е предавката (съотношението между диаметрите на шайбите)?
Virtuozo - специалист
Mapek написа:
Аз бих ти препоръчал това Изображение Само трябва да видиш да не са ти високи тези обороти. Каква ти е предавката (съотношението между диаметрите на шайбите)?
Абсолютно! Абе тез инвертори да ви питам за какво ги ползвате? Питам сериозно защото ако е за въртене на трифазни двигатели в монофазна мрежа то сметката никога не излиза! Звънкаш на енергото и им казваш че имаш едни излишни 600 лева и след един месец те ти слагат едно тройно АП 32 ампера и пак си напред с парите.
tehribo - специалист
a_stoev написа:
Може и да заобиколиш проблема.
Вземи си трифазен мотор и честотно управление. Хем от монофазно ти прави трифазно, хем ще ти развърта плавно, хем ще защитава двигателя много добре.
За да развива пълен момент трябва само да се ограничи честотата до 30Hz.
Това не съм сигурен дали не е стара информация от преди 10-тина години
Изображение
todortv написа:
Имам пуснати 6 броя 4kW, без принудително охлаждане на 3 Hz и работят
в продължителен режим без да прегряват и тръгват под товар без проблем.
:shock: шах и мат?

Прикачен файл

Capture.JPG
Честотно управление LS
Capture.JPG (38 KиБ) Видяна 6296 пъти
a_stoev - майстор
На какво захранване......
За да запазиш момента на над-номинални скорости ти трябва да имаш ефективно напрежение над-номиналното. Информацията е стара, от времето когато са измислени АД. По-нова информация няма.
Пътищата за постигане на това има различни. Единия е да вдигаш напрежението над номинално, другия е да се промени формата на подаваното напрежение да не е синусуида. За да искарат момент 200% от номиналния комбинират и двата.
Добавянето на нечетни хамоници вдига момента но води до допълнителни вибрации в механиката.
В конкретния случай няма от къде да се вземе номинално напрежение, камо ли над номинално.
todortv написа:
a_stoev написа:
За да развива пълен момент трябва само да се ограничи честотата до 30Hz.
Понеже стана въпрос за Altivar, ето характеристиката, според която може да работи с постоянен въртящ момент
много под 30Hz, с допълнително охлаждане.Имам пуснати 6 броя 4kW, без принудително охлаждане на 3 Hz и работят
в продължителен режим без да прегряват и тръгват под товар без проблем.Въпроса е коя крива U/f ще се избере от менюто.
В случая говорим за максималната скорост на която ще има достатъчен момент. В твоя пример говориш за стандартен мотор пуснат на 3Hz и номинален момент? Освен ако няма някаква принодителна циркулация от външен источни не виждам какво ще го охлажда.
fikata - майстор
И в крайна сметка неможах да разбера какво да правя :?
Г.Драговчев
За твоите нужди е най добре да ползваш монофазен двигател 2.2kW при който ще имаш и резерв от мощност. Даже и двигател с мощност 1.1 kW ще ти върши работа.
Не си заслужава да търсиш трифазен за работа в монофазна мрежа.Щом
Няма да се бичат трупи на него.
Последна промяна от fikata на вт сеп 11, 2012 10:54 pm, променено общо 3 пъти.
piron45 - майстор
Virtuozo написа:
Mapek написа:
Аз бих ти препоръчал това Изображение Само трябва да видиш да не са ти високи тези обороти. Каква ти е предавката (съотношението между диаметрите на шайбите)?
Абсолютно! Абе тез инвертори да ви питам за какво ги ползвате? Питам сериозно защото ако е за въртене на трифазни двигатели в монофазна мрежа то сметката никога не излиза! Звънкаш на енергото и им казваш че имаш едни излишни 600 лева и след един месец те ти слагат едно тройно АП 32 ампера и пак си напред с парите.
Така е колега, ако няма да регулира оборотите на мотора не му трябва инвертор за сума ти пари. Но пък с него е по добре , стига да може и да иска да си го позволи. :)