здравейте.тряба да пускам ток на новата си къща,но разстоянието от таблото до къщата е 90м. Имам проводник СВТ 4x6кв.мм. въпроса ми е ако вържа две по две жилата ще стане 2X12кв.мм. ще бъде ли достатъчно за захранването на еднофамилна къща+хидрофор 0.85kw. проводника ще бъде в тръби под земята.
това дето го имаш му се казва кабел,който е с 4 проводника
проводника е еденично жило
според таблицата и първата формула в нея при 12 квадрата кабел и 90 метра линия и 6киловата товар пада на напрежение е 3.2процента,което е в нормата от 5 %
при 10 киловата мощност пада на напрежение ще е 5.4%
т.е.
максимума на мощноста ще ти е 10 киловата което си е напълно достатъчно
и все пак ако това захранващо табло е далеч от трансформатора може пада на напрежение да ти е по голям
ако имаш възможност сложи втори кабел в паралел за да е по сигурно